Прошу помощи в следующей проблеме:
Имеется КТП 630кВА 6/0.4.Установлен маршутизатор RTR5, связь по GPRS каналу (работает стабильно) ПО SIMS 6, счетчики 1ф- 523 на опорах висят, дисплеи у абонентов, 3ф-545 542.Проблеммная линия примерно километр, по ней идет новый СИП магистральный и отводы на абонентов, сектор частный поэтому счетчики на каждой опоре. Все счетчики опрашиваются но не каждый день т.е. вчера пришли суточные все кроме дальних штук пяти, сегодня середина линии не опросилась и так далее в принципе энергосбыт устраивает.
Основная беда в том что дисплеи которые стоят в домах начиная с середины линии ни чего не показывают только первые показания, когда их включили в розетку у потребителя и они зарегистрировались в сети.
Работал с RML на ТП шумы на фазах А В прыгают от 1000 до 9000мВ сигнал 8000-9000мВ, фаза С чуть поменьше при выключенном маршутизаторе шумы 100-500 мВ, сигнал тысячи единиц (так должно быть или я что то не так меряю?).В конце линии шум 100-200мВ сигнал 0мВ.
Отсылали заново конфигурации на счетчики, искали помеху в линии, не получается определиться с бедой.
Включали RML на других ТП там такие же результаты 1000-9000 помеха 8000-9000 сигнал, там все работает только там нет таких длинных линий.
Что посоветуете насчет дисплеев? все включены в сеть у потребителей, а в NMS их нету, получается счетчики не пускают через себя данные на дисплеи, может ли беда быть в роутере (заменить пока что нечем). Завтра попробую взять самый дальний дисплей и пойти с ним от ТП с шин и по опорам выборочно по всем фазам, посмотрю где кончается нормальная работа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 21.5.2014, 10:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Вношу лепту.

1.Мерять шумы обязательно при выключенном маршрутизаторе.
2.Принцип работы это маршрутизатор-счётчик и маршрутизатор-дисплей
Выписка с паспорта "Информация поступает на жк-дисплей от счетчика через маршрутизатор"
3.Подготовка к эксплуатации
Жк-дисплей полностью подготовлен предприятием-изготовителем к эксплуатации. Однако, поскольку порядок работы этого устройства задается счетчиком, перед началом эксплуатации жк-дисплей должен быть «прикреплен» к определенному счетчику.
В Центре в конфигурацию счетчика должны быть внесены следующие данные, касающиеся «прикрепленного» дисплея:
- Сетевой адрес дисплея. Сетевым адресом является заводской номер дисплея.
- Маска вывода параметров – суточный график вывода измеряемых параметров. В указанные в маске часы счетчик готовит параметры для вывода на жк-дисплей и передает их маршрутизатору по запросу последнего. Данные передаются далее на жк-дисплей.
- Список измеряемых параметров, которые будут выводиться на жк-дисплей.


P.S.С этими дисплеями постоянная проблема

Кстати , уже Молдоване выпускают столбовые счётчики с двумя PLC модулями (1- для передачи на роутер 2- для связи с дисплеем).
При чем , второй PLC работает на частоте 128 кГц, ну и дисплей тоже.
Соответственно , удалённый дисплей уже не привязан к маршрутизатору и расстоянию (чисто счётчик и дисплей)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 18:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены