Безопасный монтаж деревянной люстры в доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Безопасный монтаж деревянной люстры в доме |
19.5.2014, 14:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 |
Здравствуйте. Посоветуйте как сделать правильно: потолок и люстра деревянные, до люстры кабель проложен по коробу, а между люстрой и потолком он находится без всякой противопожарной оболочки (на случай замыкания). Посоветуйте как лучше мне обезопасить этот монтаж.
|
|
|
![]() |
19.5.2014, 16:49
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.5.2014, 19:49
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 |
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение. Можно как-то определить тип оболочки? На кабеле нет никаких маркировок. Пробовал поджигать зажигалкой, под воздействием огня горит, плавится, коптит. Убираю зажигалку, через секунду тухнет. |
|
|
Polost Безопасный монтаж деревянной люстры в доме 19.5.2014, 14:28
Igor Kolomio Надеюсь короб металлический.
Кабель желательно про... 19.5.2014, 14:37
Polost Цитата(savelij® @ 19.5.2014, 16:49) Нет т... 19.5.2014, 23:15
uvk2 Цитата(savelij® @ 19.5.2014, 17:49) Нет т... 20.5.2014, 5:48
Igor Kolomio Цитата(savelij® @ 19.5.2014, 15:49) Нет т... 20.5.2014, 11:41

savelij® Цитата(Igor Kolomio @ 20.5.2014, 12:41) П... 20.5.2014, 21:20

Igor Kolomio Цитата(savelij® @ 20.5.2014, 21:20) Напри... 21.5.2014, 21:44
с2н5он Это разве открытая? 20.5.2014, 10:45
savelij® За подвесными потолками из горючих материалов прид... 20.5.2014, 11:00
Костян челябинский Если на кабеле нет маркировки, значит он сделан с ... 20.5.2014, 20:25![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 11:55 |
|
|
|
|