Задам еще глупый вопрос.
Питающий провод входит в квартиру в трубе металлической в стяжке пола, внутри пенопластового шумоизоляционного мата. Можно ли эту трубу использовать как ШДУП, не вести отдельно полосу? При условии, что все стыки трубы проварены. Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 11:54 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Читайте СП31-110. п.14.15 последний абзац и табличку к нему. Если труба к плите, значит там проводник 6мм2 медь (по п.9.2) и стенка трубы д.б. не менее 3,2 мм. ВНИИПО зуб дает, что не прогорит.