![]() Использование метал трубы как шины ДУП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Использование метал трубы как шины ДУП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Задам еще глупый вопрос.
Питающий провод входит в квартиру в трубе металлической в стяжке пола, внутри пенопластового шумоизоляционного мата. Можно ли эту трубу использовать как ШДУП, не вести отдельно полосу? При условии, что все стыки трубы проварены. Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 11:54 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Гдет увидел схожий вопрос (может и тут), интересно, чем же стальная труба так сильном поможет при КЗ и несрабатывании автомата (а такое может быть, видел на объекте старый наш выключатель, кажется модели А3124, уже не упомню), который на теплаке светился аж в 250(!) градусов замеренный ток уже и не упомню. Так вот, будет КЗ в линии в стальной трубе, изоляция прогорит, и трубу может раскалить и проварить ну хуже электросварки, где страховка от пожара?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 11:23 |
|
![]() |