Задам еще глупый вопрос.
Питающий провод входит в квартиру в трубе металлической в стяжке пола, внутри пенопластового шумоизоляционного мата. Можно ли эту трубу использовать как ШДУП, не вести отдельно полосу? При условии, что все стыки трубы проварены. Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 11:54 |
|
|
![]() |
16.5.2014, 8:43
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
По проекту ПВХ труба. Конкретики в проетке мало совсем. Думали под подвесным потолком, но очень много ригелей. Насчет пенопласта Ваш намек наверное на то, чтобы отделить ПВХ трубу от него? По 10 см по моему надо? Подскажите как правильно.
|
|
|
17 Использование метал трубы как шины ДУП 14.5.2014, 11:53
Работник Можно, но это должно быть проектное решение.
Прим... 14.5.2014, 14:45
shpinel Так а как потом к этой трубе проводники-то подключ... 14.5.2014, 15:27
17 Ну мысль такая - приварить к трубе катанку 6-ку и ... 14.5.2014, 16:49
Олега Цитата(17 @ 14.5.2014, 16:49) Ну мысль та... 14.5.2014, 18:07
с2н5он И разве к ней не д.б. свободный доступ? 14.5.2014, 16:50
17 К чему доступ, к шине? По проекту она идет полосой... 14.5.2014, 17:02
shpinel ВВГнг в трубе-то можно, но вот только при приемке ... 14.5.2014, 17:19
haramamburu Имхо все это излишний гемор какой то... выигрыш в ... 14.5.2014, 18:12
Олега Цитата(haramamburu @ 14.5.2014, 18:12) Им... 14.5.2014, 18:51
17 По проекту коробочки нет, полоса приходит в ванную... 14.5.2014, 18:27
Олега Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:27) По проекту ... 14.5.2014, 18:33
Олега Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:27) Больше 3-х ... 14.5.2014, 18:37
17 Почитал.
"1.7.136. В качестве проводников сис... 14.5.2014, 18:35
Олега Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:35) Это не обяз... 14.5.2014, 18:39
17 Пардон, путаю шина и проводник. Но ведь труба в ЩЭ... 14.5.2014, 18:38
Олега Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:38) Пардон, пут... 14.5.2014, 18:45
17 Ну корректировка проекта, в этом конкретном случае... 14.5.2014, 18:42
17 Я как та собачка, все понимаю, а сказать не могу
У... 14.5.2014, 18:49
17 Да плюс монтажные работы, потянут больше чем метал... 14.5.2014, 18:52
Олега Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:52) Да плюс мон... 14.5.2014, 18:57
17 "Хороший понт дороже денег"
Главное пока... 14.5.2014, 19:15
Олега Цитата(17 @ 14.5.2014, 19:15) Да и монтаж... 14.5.2014, 22:47
17 Сумма оговорена, пересмотру не подлежит Иначе бы ... 15.5.2014, 7:00
Работник Я бы не рискнул без изменений в проекте. Иначе пот... 15.5.2014, 8:04
Олега Цитата(Работник @ 15.5.2014, 8:04) Я бы н... 15.5.2014, 9:57
shpinel И возможно куда больше, чем "выиграете")... 15.5.2014, 8:09
17 Вобщем спасибо огромное всем за обсуждение и совет... 15.5.2014, 17:37
Олега Цитата(17 @ 15.5.2014, 17:37) ..решено в ... 15.5.2014, 22:31
shpinel Если в спецификации не указан ГОСТ, а просто указа... 15.5.2014, 17:54
17 Спасибо! Это радует. 15.5.2014, 18:04
Работник Намек, на то что кабель при скрытой прокладке по г... 16.5.2014, 14:36
17 Я понял. Спасибо. 16.5.2014, 14:46
___VITOS___ Гдет увидел схожий вопрос (может и тут), интересно... 16.5.2014, 15:55
Олега Читайте СП31-110. п.14.15 последний абзац и таблич... 16.5.2014, 17:51![]() ![]() ![]() |
|