Вопрос вот в чем.
Не первый год измеряем, но часто с пожнадзором общаемся.по поводу замеров. Что такое визуальный осмотр (протокол)? Или это то что мы увидели глазами (что собственно в названии протокола имеется ввиду) или это то что мы намерили а потом в этом протоколе отразили (соотв или нет).
Если заземляющее устройство глазами я вижу, а на самом деле подключив прибор уже нет, то как правильно то будет в визуальном осмотре написать (соотв или нет)?

Сопротивление изоляции. Провода идеальные на вид. По мегоометру меньше 0,5 МоМ. Чего писать в визуальном осмотре.
Пожнадзор при проверке объекта разобрали короба и увидели массу скруток. Предъявили мне протокол мой визуального осмотра, где все соотв. и оштрафовали на 6 тыр.

У кого какие мнения будут.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Motoblock
сообщение 15.5.2014, 9:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Никаких инструментальных данных вы не вносите в протокол ВО. Здесь вы фиксируете только соответствие требованиям НТД таких параметров, как например: радиусы скругления КЛ, надежность крепления элементов, правильность монтажа (к примеру PEN проводник КЛ при разделении его приходит на N-шину, а не на РЕ, как должно быть), наличие обозначений на щите, оплавленная изоляция, водичка подкапывает где-то, соответствие сечений нагрузке, наличие обозначений на аппаратах защиты...Да много чего еще. Имейте ввиду, что выносить запреты на эксплуатацию оборудования, не соответствующего требованиям НТД, вы не имеете права. Это прерогатива только инспектора РТН. Если необходимо--могу дать примеры своих отчетов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 15.5.2014, 18:52
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Цитата(Motoblock @ 15.5.2014, 9:43) *
. Это прерогатива только инспектора РТН. Если необходимо--могу дать примеры своих отчетов.

Буду премного благодарен.

Цитата(с2н5он @ 15.5.2014, 17:08) *
Основание для залезания в коробку?

Какие основания у пожнадзора? Квитанцию им надо выписать, вот и все основания. Ну у каждого своя работа, я не в претензии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 20:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены