Прочел в книге: "В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а так же для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D." Вопрос: а пусковой ток 124А при расчетном 29А, есть большой? Или кто-нибудь посоветует с какой характеристикой применить автомат на холодильную машину? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
11.9.2007, 10:56
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Большое спасибо SergAn
Ещё один вопрос, для уверенности, а на вводе в щит мне тогда тоже брать автомат с хар-ой D? |
|
|
11.9.2007, 13:49
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Большое спасибо SergAn Ещё один вопрос, для уверенности, а на вводе в щит мне тогда тоже брать автомат с хар-ой D? Да. Но вводные выключатели берут выше классом в отношении к максимальному току КЗ (отключающая способность) Хотя некоторые производители на вводе ставят просто пакетный выключатель или выключатель нагрузки (в зависимости от мощности щита) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|