Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Стабилизатор напряжения , Просидает напряжение

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 14.5.2014, 0:34
Сообщение #1





Гости






Приветствую! Имеется следующая проблема: гараж подключен к однофазной сети медным кабелем(2*4.5), длинна кабеля под 300м. При нагрузке в 4кВт(ТЭН) напряжение падает до 190В, насколько правильно в такой ситуации использовать стабилизатор, чтоб поднять напряжение на ТЭНе?(замена кабеля на более толстый - не вариант)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shpinel
сообщение 15.5.2014, 7:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Странно как-то. Я прикинул по падению напряжения, так у Вас при кабеле 1,5мм и длине 300м, да с нагрузкой 4кВт (кстати, для такого сечения такая нагрузка - на пределе допустимого), вообще должно напряжение сразу меньше 100В падать. Либо кабель не 1,5мм, либо длина все-таки далеко не 300м.
А в Вашем случае надо менять, конечно, кабель. Да, недешево, но больше вариантов нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Евгений_*   Стабилизатор напряжения   14.5.2014, 0:34
- - Viktor2004   Тен Ваш имеет мощность 4000 ватт при напряжении 22...   14.5.2014, 1:10
- - Volt380   не совсем понятно что за сечение 4,5? стабилизатор...   14.5.2014, 11:25
- - Гость_Евгений_*   Если точнее ,то фаза пущена по проводу 3*1,5. Не д...   15.5.2014, 0:36
|- - Viktor2004   Цитата(Гость_Евгений_* @ 15.5.2014, 1:36)...   15.5.2014, 8:04
- - savelij®   Цитатадумаю может поставить тэн на 5кВт...При этом...   15.5.2014, 0:49
- - uvk2   ... и поплавятся ваши полтора квадрата. Тогда уж м...   15.5.2014, 5:32
- - shpinel   Странно как-то. Я прикинул по падению напряжения, ...   15.5.2014, 7:42
- - Гость_Евгений_*   А какой предел у такого сечения при такой длине? Т...   15.5.2014, 7:57
- - Гость_Евгений_*   Ноль со старой сети, её недавно отрубили и пришлос...   15.5.2014, 8:08
- - shpinel   И какая старая сеть была? Нулевой проводник должен...   15.5.2014, 8:12
- - Работник   ЦитатаНоль со старой сети, её недавно отрубили и п...   15.5.2014, 8:12
- - Viktor2004   Если старая сеть была с другой подстанции, тогда н...   15.5.2014, 8:41
- - Костян челябинский   Ха, человек электричество ведрами тырит, а вы ему ...   15.5.2014, 8:48
- - Гость_Евгений_*   Выбирай выражения, мальчик!   15.5.2014, 11:12
- - с2н5он   Сообщения не в тему удалены, тема закрыта   15.5.2014, 16:52


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 21:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены