Приветствую! Имеется следующая проблема: гараж подключен к однофазной сети медным кабелем(2*4.5), длинна кабеля под 300м. При нагрузке в 4кВт(ТЭН) напряжение падает до 190В, насколько правильно в такой ситуации использовать стабилизатор, чтоб поднять напряжение на ТЭНе?(замена кабеля на более толстый - не вариант)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Странно как-то. Я прикинул по падению напряжения, так у Вас при кабеле 1,5мм и длине 300м, да с нагрузкой 4кВт (кстати, для такого сечения такая нагрузка - на пределе допустимого), вообще должно напряжение сразу меньше 100В падать. Либо кабель не 1,5мм, либо длина все-таки далеко не 300м.
А в Вашем случае надо менять, конечно, кабель. Да, недешево, но больше вариантов нет. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |