![]() Использование метал трубы как шины ДУП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Использование метал трубы как шины ДУП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Задам еще глупый вопрос.
Питающий провод входит в квартиру в трубе металлической в стяжке пола, внутри пенопластового шумоизоляционного мата. Можно ли эту трубу использовать как ШДУП, не вести отдельно полосу? При условии, что все стыки трубы проварены. Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 11:54 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Пардон, путаю шина и проводник. Но ведь труба в ЩЭ соединяется с ШДУП. Получается труба стала шиной
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18035 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пардон, путаю шина и проводник. Но ведь труба в ЩЭ соединяется с ШДУП. Получается труба стала шиной ![]() Шина доп. уравнивания устанавливается непосредственно в помещении (в коем уравнивается дополнительно) или в непосредственной близости (к прим. за стенкой). В ЩЭ исключительно РЕ-шина. Труба - используется в качестве защитного проводника уравнивания потенциалов. такой вариант имеет право на жизнь? Не вижу препятствий. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |