Подключение 3-х фазного проточного нагревателя и УЗО к нему. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение 3-х фазного проточного нагревателя и УЗО к нему. |
| Гость_artcalmont_* |
13.5.2014, 15:11
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите подключить (правильно!!!) проточник -Termoflow 24Кв, на котором НЕТ НУЛЯ. В аппарате есть 3 клеммы L1, L2, L3 и земля. Из щитка идут 4 провода: черный,коричневый,серый и желтый. И как к нему еще подключить УЗО? После моего подключения один сдох через 3 недели( просто не стал греть), а второй сдох сегодня после 2 недель работы- выбило УЗО .ХЭЛП
|
|
|
![]() |
| Гость_artcalmont_* |
13.5.2014, 16:21
Сообщение
#2
|
|
Гости |
схема на корпусе есть. там просто L1,L2.L3. а какой цвет провода на какую L ? вот фото: подключение
, рисунок на корпусе , УЗО http://s61.radikal.ru/i173/1405/d0/6acb7d468bfe.jpg
|
|
|
13.5.2014, 17:08
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
схема на корпусе есть. там просто L1,L2.L3. а какой цвет провода на какую L ? Судя по схеме, проточник не зависит от порядка чередования фаз. Т.е. при смене местами фазных проводов, проточник должен работать в любом случае. Фото УЗО в щите размытое. Напишите на какой ток автоматы и УЗО, укажите какой ток утечки УЗО. Возможно Вы поставили УЗО с маленькой утечкой - например 10мА. Поэтому и срабатывает. У проточных нагревателях со временем наступает болезнь с утечкой тока. |
|
|
artcalmont Подключение 3-х фазного проточного нагревателя и УЗО к нему. 13.5.2014, 15:11
Работник Схему подключения выложите. Должна быть в инструкц... 13.5.2014, 15:24
Igor Kolomio УЗО измеряет алгебраическую сумму токов, протекающ... 13.5.2014, 15:46
artcalmont Цитата(Igor Kolomio @ 13.5.2014, 15:46) У... 13.5.2014, 16:25
savelij® А чтобы УЗО не накрылось в очередной раз по непоня... 13.5.2014, 16:00
Igor Kolomio Цитата(savelij® @ 13.5.2014, 16:00) А что... 13.5.2014, 16:18
FRAER Айяйяй, автомат поставьте до узс и обязательно тре... 13.5.2014, 16:41
Работник Порядок фаз не причем. Он не имеет значения для эл... 14.5.2014, 7:38
artcalmont согласен, все просто. а какого черта уже второй на... 14.5.2014, 8:57
arakl Что именно выходит из строя? Нагревательные элемен... 14.5.2014, 9:41
artcalmont первый раз - просто перестал греть , при этом и ав... 14.5.2014, 9:53
Igor Kolomio Автомат выбивает сразу при включении проточника? И... 14.5.2014, 16:26
artcalmont Цитата(Igor Kolomio @ 14.5.2014, 16:26) А... 15.5.2014, 8:56
Igor Kolomio Выдержка из ПУЭ "Установка УЗО в линиях, пита... 15.5.2014, 10:29![]() ![]() ![]() |
|