Добрый вечер Господа!
Ситуация следующая. При проектировании для электроснабжения сетей освещения был заложен кабель NYM, но монтажная организация поменяла его на контрольный КВВГнг-LS. Дело в том, что заказчик попросил сделать 10 групп освещения от отдельного выключателя каждую, мы и проложили ему 10 групп кабелем NYM 3*1.5. Но монтажники выкинули такой "фокус" проложив один КВВГнг-LS 14*2.5 и распаяв с него группы светильников, а теперь просят нас исправить проект. Руководство конечно их культурно послало, но мне как молодому работнику стало интересно, нарушим мы НТД если исправим в проекте NYM на КВВГ. Постаралась сама разобраться, но...и знаний маловато и опыта и ни чего подходящего не нашла кроме общих определений. В прилепленном файле приблизительно что было и что сделали, вы поймете смысл. С уважением и массой наилучших пожеланий Елена. |
|
|
![]() |
12.5.2014, 21:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну примерно. Проверить по всем коэффициентам допустимый ток (там же 20 рабочих жил будет), выбрать кабель нужного количества жил и сечения. Только нифига не получим экономию, если все по правилам делать. Только в затратах на работу. Или 10 концов прокидывать или 1. Но опять же, все это должно быть рассчитано и выбрано ДО начала монтажа на стадии проектирования.
Да, а я все таки настаиваю, что мое утверждение правильно насчет разных групп в одном кабеле. Может кто напомнит пункт из НТД? С этой главы я и начинала))) Но... В моем понимании здесь нет ни какого запрета на прокладку в одном кабеле разных групп освещения. Согласен. Этот пункт не под мое утверждение. -------------------- |
|
|
igodol Замена кабеля NYM на КВВГнг-LS в групповых сетях освещения. 12.5.2014, 19:33
Костян челябинский Нельзя в составе одного кабеля иметь жилы, питающи... 12.5.2014, 19:55
с2н5он 3 х 5=15 в какой группе что не подключено? 12.5.2014, 19:59
igodol Цитата(с2н5он @ 12.5.2014, 20:59) 3 х 5=1... 12.5.2014, 20:05
Костян челябинский И это еще одно нарушение, на которое с2н5он и наме... 12.5.2014, 20:10
igodol Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 21... 12.5.2014, 20:17
haramamburu Цитата(igodol @ 12.5.2014, 21:17) С этим ... 12.5.2014, 20:35
igodol Цитата(haramamburu @ 12.5.2014, 21:35) Фо... 12.5.2014, 20:47
с2н5он Производитель не запрещает 12.5.2014, 20:18
Костян челябинский ВООБЩЕ, если по характеристикам (напряжение, сечен... 12.5.2014, 20:21
igodol Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 21... 12.5.2014, 20:25

Костян челябинский Цитата(igodol @ 12.5.2014, 23:25) Ссылку ... 12.5.2014, 20:27

igodol Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 21... 12.5.2014, 20:34
moshkarow 2. В составе кабеля не должно быть жил разных груп... 12.5.2014, 22:05
FRAER Да, длительно допустимый ток кто у этого кабеля ра... 12.5.2014, 20:39
Костян челябинский FRAER, то, что вы называете третьим слоем, во перв... 12.5.2014, 20:43
FRAER Да, а если ноль один общий на все группы, то и ток... 12.5.2014, 20:44
FRAER Так аргумент в этом и есть, что кабель не проходит... 12.5.2014, 20:52
Костян челябинский А конкретного запрета замены НЮМа на КВВГ не будет... 12.5.2014, 20:52
igodol Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 21... 12.5.2014, 21:44
moshkarow ПУЭ 7.1.45. Выбор сечения проводников следует пров... 12.5.2014, 21:24
с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 22... 12.5.2014, 22:59
FRAER Стояк в доме это не групповая сеть, не путайте 12.5.2014, 22:09
moshkarow предположим .отключили АВ фазы А .полезли в коробк... 12.5.2014, 22:17![]() ![]() ![]() |
|