Добрый день, подскажите пожалуйста, при нижеприведённом щитке и проводах, будут ли какие-либо "подводные камни" или возможные проблемы:
Щиток на 8 автоматов: №1 автомат на 16 ампер- на ванную/прихожую. Наполнение: ванная: включатель вентилятора(провод на 2*0,75), включатель на подсветку зеркала(провод на 2*0,75), включатель на 3 лампы(провод на 2*0,75), розетка на фен/бритву(провод на 3*1,5); прихожая: включатель на 3 лампы (2*0,75); розетка для пылесоса(провод на 3*1,5). №2 автомат на 20 ампер- провод сечения 3*2,5 на стиралку в ванной. №3- автомат на 16 ампер все провода 3*1,5 на кухню. Наполнение: включатель двойной на люстру, включатель одинарный на 2 лампы, розетки на чайник/миксер, розетки на холодильник, розетки на микроволновку, розетки для компа/пылесоса. №4 автомат на 40 ампер- провод сечения 3*4 на кухню. Наполнение: варочная поверхность. №5 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: духовой шкаф. №6 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: посудомоечная машинка. №7 автомат на 16 ампер- на зал. Наполнение: розетки для утюга/пылесоса(провод на 3*1,5), розетки на комп(провод на 3*1,5), розетки на настольную лампу(провод на 3*1,5), включатель на 3 бра (провод 2*0,75), включатель двойной на люстру(провод на 3*1,5), включатель на подсветку шкафа (провод на (провод на 3*1,5). УЗО в общем корридоре на 50 ампер и автомат там же на 50 ампер. |
|
|
![]() |
12.5.2014, 20:57
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 |
Спасибо огромное за ответы.
Леруа просто ближайший строительный магазин По кабелям всё поняла. Хорошо, что сами проверили всё перед заделкой. |
|
|
Deffi Электрощиток, сечение проводов. Посмотрите, всё ли верно. 12.5.2014, 19:36
shpinel Это уже все реализовано в жизнь? Проводка проложен... 12.5.2014, 19:42
Костян челябинский Одного общего УЗО на всю квартиру мало. При утечке... 12.5.2014, 19:51
Deffi Не, всё ещё можно переделать, т.к. не заделано под... 12.5.2014, 20:01
Костян челябинский 1. Минимальное сечение вообще в проводке - 1,5 по ... 12.5.2014, 20:08
Deffi ВВГН, ПУГСП, ПУНПбм из ЛеруаМерлен.
NYM.
KPS3NG.
... 12.5.2014, 20:29
Костян челябинский Кроме NYM не знаю ни одного. Кроме него и ВВГ нг l... 12.5.2014, 20:33
shpinel ВВГ и NYM использовать можно и нужно.
ПУГСП и ПУНП... 12.5.2014, 20:33
Костян челябинский Цитата(shpinel @ 12.5.2014, 23:33) KPS3NG... 12.5.2014, 20:35
SAIGAK Цитата(shpinel @ 12.5.2014, 20:33) KPS3NG... 12.5.2014, 20:43
Костян челябинский Цитата(SAIGAK @ 12.5.2014, 23:43) КПСЭнг
... 12.5.2014, 20:46
SAIGAK Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 20... 12.5.2014, 20:54
Костян челябинский SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить! 12.5.2014, 20:56
SAIGAK Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 20... 12.5.2014, 20:58
Костян челябинский По наполнению щита никто вам сейчас не будет писат... 12.5.2014, 21:01
Deffi Договорились. Ещё раз спасибо )) 12.5.2014, 21:26
зелёный желторотик Проще занизить номинал автоматов на ступень, чем м... 12.5.2014, 21:41
savelij® Цитата(зелёный желторотик @ 12.5.2014, 22... 12.5.2014, 22:08
зелёный желторотик Цитата(savelij® @ 12.5.2014, 22:08) А про... 12.5.2014, 23:22
Deffi Подскажите, в Москве кто может собрать электрощито... 28.5.2014, 17:01
Костян челябинский Самый крутой на всю Москву сборщик щитов - Электро... 28.5.2014, 17:05
Deffi Цитата(Костян челябинский @ 28.5.2014, 17... 28.5.2014, 18:43
savelij® Про Юрку (Москва-Питер) забыл? Не менее крутые щит... 28.5.2014, 17:51
Костян челябинский Так спрашивают то про Москву. А Юрку как забудешь,... 28.5.2014, 17:52
savelij® Цитата(Костян челябинский @ 28.5.2014, 18... 28.5.2014, 20:43
Deffi Спасибо, письмо в личке (если всё правильно сделал... 29.5.2014, 8:54
Костян челябинский Ну тогда уже упомянутый Юрка. Правда, без его согл... 28.5.2014, 19:10
Deffi В отправленных у меня ничего не высвечивается, хот... 29.5.2014, 15:54
Deffi Спасибо за контакт. С Юрием списались.
Ему для сб... 3.6.2014, 12:28
FRAER Годится, но я бы для экономии пару осветительных г... 3.6.2014, 15:04
marsikk Я бы поменял немного. Санузел (свет и розетки) под... 3.6.2014, 16:19
Deffi Спасибо за ответы.
Главное- существенных ляпов нет 3.6.2014, 22:06![]() ![]() ![]() |
|