Добрый день, форумчане.
Ищу информацию на катушку контактора постоянного тока =220 А КМВ-621. Пишут на сайте, что номинальный ток на катушке 1 А при =220.
Означает ли это, что даже при пуске ток не будет выше 1А?

http://books.google.com.ua/books?id=6ob_Ag...621&f=false

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey Izh
сообщение 12.5.2014, 20:24
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Номинальный ток и пусковой - разные вещи. Сами представьте себе суть происходящего при подаче напряжения на катушку контактора при разомкнутом магнитопроводе (отключенном контакторе) постоянного тока. Магнитный поток равен нулю. Напряжение =220 вольт прикладывается к небольшому активному сопротивлению катушки контактора. Мало того, пока не замкнётся магнитная цепь, будет очень большим поток рассеяния магнитного поля, который будет компенсироваться за счёт увеличения тока в катушке.