Добрый всем день.
Прочел в книге: "В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а так же для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D." Вопрос: а пусковой ток 124А при расчетном 29А, есть большой? Или кто-нибудь посоветует с какой характеристикой применить автомат на холодильную машину? |
|
|
![]() |
10.9.2007, 15:46
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Используйте автомат с хар-кой D с номинальным током 32А, или стандартный мотор-автомат от АББ, Моеллер, Шнайдер например GV2, PKZMO, ВАМУ.
А пусковой ток у асинхронных ЭД обычно равен 5...7Iном -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_Михаил_* пусковой ток 10.9.2007, 14:48
Гость_Михаил_* Большое спасибо SergAn
Ещё один вопрос, для увер... 11.9.2007, 10:56
SergAn Цитата(Гость_Михаил_* @ 11.9.2007, 11:56)... 11.9.2007, 13:49