Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВВГ vs ПВС , какой лучше и почему?

Гость_Гость_*
сообщение 3.5.2014, 8:19
Сообщение #1





Гости






Все рекомендуют ВВГ, но он дороже и прокладывать труднее, не гибкий нифига.
Почему ВВГ лучше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
roadster
сообщение 8.5.2014, 20:05
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость @ 3.5.2014, 9:19) *
Все рекомендуют ВВГ, но он дороже и прокладывать труднее, не гибкий нифига.
Почему ВВГ лучше?

Етить колотить.
Потому что ВВГ по ТУ может применяться для устройства стационарных электропроводок до 600 В.
Потому что ПВС по ТУ НЕ может применяться для устройства стационарных электропроводок. ПВС можно применять для подключения переносных электроприемников.
Потому что вы уже затрахали делать проводку в доме ПВСом.
Потому что скрутка- вне закона.
Потому что оловянная чума ПОС не страшна.
Потому что скрутку вместо сварки и пайки делают только рукожопы или халтурщики.
Потому что и.т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 8.5.2014, 21:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(roadster @ 8.5.2014, 20:05) *
Етить колотить.
Потому что ВВГ по ТУ может применяться для устройства стационарных электропроводок до 600 В.
Потому что ПВС по ТУ НЕ может применяться для устройства стационарных электропроводок. ПВС можно применять для подключения переносных электроприемников.
Потому что вы уже затрахали делать проводку в доме ПВСом.
Потому что скрутка- вне закона.
Потому что оловянная чума ПОС не страшна.
Потому что скрутку вместо сварки и пайки делают только рукожопы или халтурщики.
Потому что и.т.п.

Ну во первых если я на пример зделаю у себя в доме проводку ПВСом то как это может кого то трахать и волновать.Конкретики автору по поводу того почему лучше так и нету кроме того что грение не распростроняет,но энто как с защитой и нагрузкой намудрить, а то и ВВГэшка не спасёт.А так получается что так положенно и усё,а по чему,да кто его знает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.5.2014, 18:44
Сообщение #4





Гости






Цитата(Фадик @ 8.5.2014, 21:27) *
Ну во первых если я на пример зделаю у себя в доме проводку ПВСом то как это может кого то трахать и волновать....

Ну почему большинство в таких случаях забывает о такой вещи, как соседи? Спалив, взорвав, да и просто устроив аварию в сети из-за своей халатности Вы уверены, что кроме Вас никто не пострадает? Вы же не на Луне прживаете, даже если у Вас свой дом! Давайте забывать лозунг "мой дом, как хочу и чем хочу проводку сделаю!"
Вернуться в начало страницы