У меня 3 компьютерных щита с установленной мощностью 7,20 кВт; 5,85 кВт и 9,75 кВт.
Запросила у заказчика точку подключения. Подключены они не шлейфом, так что предполагала, что мне предоставят 3 точки.
Мне дали одну точку - рубильник на 150А. А можно ли так делать? Если да, то каким образом? Через коробку что ли?
И ещё меня поставил в тупик вопрос: "А фаза\ноль у вас выдержит по КЗ?" Что значит "фаза\ноль"?! Где про неё можно почитать, как рассчитывать и остальное?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 10.9.2007, 12:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18490
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Отключающая способность автомата = 6кА"
1.Эта характеристика необходима для оценки сможет ли автомат оключить кз без залипания или выгорания контактов. Обычно ее соотносят с величиной кз в начале линии, ближе к источнику (трансфарматору, генератору..)
2.Energood рассказал Вам о кз в конце линии. "Ток КЗ в линии не должен быть меньше тока срабатывания защиты, иначе она не отработает" Так для автомата 25А (к примеру с характеристикой С) для надежного срабатывания необходим ток 250А.
Вопрос "А фаза\ноль у вас выдержит по КЗ?" вызвал недоумение потому что относится сразу к двум случаям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 19:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены