У меня 3 компьютерных щита с установленной мощностью 7,20 кВт; 5,85 кВт и 9,75 кВт.
Запросила у заказчика точку подключения. Подключены они не шлейфом, так что предполагала, что мне предоставят 3 точки.
Мне дали одну точку - рубильник на 150А. А можно ли так делать? Если да, то каким образом? Через коробку что ли?
И ещё меня поставил в тупик вопрос: "А фаза\ноль у вас выдержит по КЗ?" Что значит "фаза\ноль"?! Где про неё можно почитать, как рассчитывать и остальное?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Sweet_*
сообщение 10.9.2007, 10:17
Сообщение #2





Гости






Цитата(energood @ 7.9.2007, 12:38) *
Скорее всего был поставлен вопрос о соответствии выбранной защиты значению петли "фаза-нуль" защищаемой линии. Ток КЗ в линии не должен быть меньше тока срабатывания защиты, иначе она не отработает. Ток срабатывания защиты при КЗ можно найти в характеристиках на данный аппарат или берется из время-токовой характеристики (ВТХ) аппарата защиты (навряд ли у Вас защита с регулируемыми уставками). Ток уставки по КЗ или значение тока при времени 0,4с (максимальное время срабатывания защиты при КЗ согласно ПУЭ) по ВТХ умноженный на 1,1 является минимальным значением тока КЗ в линии.


Отключающая способность автомата = 6кА. Т.е получается 6000*1,1=6600 А и есть минимальное значение тока КЗ => автомат отработает. Так я поняла?
А где про это можно почитать? А то надо же будет на что-то ссылаться, расчеты предоставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 5:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены