Добрый день, форумчане.
Недавно была необходимость в выборе контактора для схемы управления ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ насосами. Я по роду деятельность инженер по автоматизации, поэтому рассматриваю данную ситуацию со своей стороны. Был выбран контактор (а не реле) для коммутации тока более 100А постоянного напряжения =220. Так как электрик побожился, что через катушку пускателя двигателя проходит ток порядка 30А, а на момент пуск возрастает до 100А. У меня ранее никогда не было опыта реализации схемы упраления с такими большими токами. Поэтому у меня вопрос:"Существует ли на самом деле пускатели, потребляемая мощность катушки которых такая большая?". Заранее спасибо |
|
|
![]() |
9.5.2014, 11:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
правильно я понял.
контактора DILM185 играет роль выходного реле защит и управления.Его катушка =220в Как вы собираетесь управлять высоковольтным контактором двигателя. Скажите род и величину напряжения . Можно выложить схему или часть её ? Сообщение отредактировал moshkarow - 9.5.2014, 11:56 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
9.5.2014, 11:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.5.2014 Пользователь №: 39492 |
правильно я понял. контактора DILM185 играет роль выходного реле защит и управления. вы через контакты этого контактора собирайтесь пропустить =220 вольт для управления высоковольтным контактором двигателя. Можно выложить схему или часть её ? Схемы сейчас под рукой нет, я дома. Вы поняли правильно, что через контакты этого контактора собираюсь пропустить =220 вольт для управления высоковольтным контактором двигателя (точнее, через контакты этого контактора пропустить =220 вольт для управления катушкой контактора двигателя для реализации команды "Пуск" из АСУ). Судя по инструкции, контактор DILM185 может коммутировать до 300 А при =220, но нет информации о минимальном токе срабатывания контактов |
|
|
ENGIN высоковольтные насосы 9.5.2014, 9:25
moshkarow Недавно была необходимость в выборе контактора для... 9.5.2014, 10:34
ENGIN moshkarow,
Спасибо большое за ответ. Отлегло от се... 9.5.2014, 11:03
moshkarow Контакторы могут использоваться для таких применен... 9.5.2014, 12:00
ENGIN Цитата(moshkarow @ 9.5.2014, 12:00) Конта... 9.5.2014, 12:04
uvk2 ENGIN, а высоковольтный выключатель какой будет? 10.5.2014, 6:36
ENGIN Цитата(uvk2 @ 10.5.2014, 6:36) ENGIN, а в... 10.5.2014, 9:27
uvk2 ЦитатаНедавно была необходимость в выборе контакто... 10.5.2014, 22:06
moshkarow Скорей всего , все правильно.Например .Сетевой ил... 11.5.2014, 9:00
ENGIN Цитата(moshkarow @ 11.5.2014, 9:00) Скоре... 11.5.2014, 13:31
Andrey Izh Здравствуйте!
Для того, чтобы получить максима... 12.5.2014, 7:06![]() ![]() ![]() |
|