Недавно была необходимость в выборе контактора для схемы управления ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ насосами. Я по роду деятельность инженер по автоматизации, поэтому рассматриваю данную ситуацию со своей стороны.
Был выбран контактор (а не реле) для коммутации тока более 100А постоянного напряжения =220. Так как электрик побожился, что через катушку пускателя двигателя проходит ток порядка 30А, а на момент пуск возрастает до 100А. У меня ранее никогда не было опыта реализации схемы упраления с такими большими токами.
Поэтому у меня вопрос:"Существует ли на самом деле пускатели, потребляемая мощность катушки которых такая большая?".
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 9.5.2014, 11:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3290
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



правильно я понял.
контактора DILM185 играет роль выходного реле защит и управления.Его катушка =220в
Как вы собираетесь управлять высоковольтным контактором двигателя. Скажите род и величину напряжения .
Можно выложить схему или часть её ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 9.5.2014, 11:56


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENGIN
сообщение 9.5.2014, 11:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.5.2014
Пользователь №: 39492



Цитата(moshkarow @ 9.5.2014, 11:33) *
правильно я понял.
контактора DILM185 играет роль выходного реле защит и управления.
вы через контакты этого контактора собирайтесь пропустить =220 вольт для управления высоковольтным контактором двигателя.
Можно выложить схему или часть её ?


Схемы сейчас под рукой нет, я дома. Вы поняли правильно, что через контакты этого контактора собираюсь пропустить =220 вольт для управления высоковольтным контактором двигателя (точнее, через контакты этого контактора пропустить =220 вольт для управления катушкой контактора двигателя для реализации команды "Пуск" из АСУ).
Судя по инструкции, контактор DILM185 может коммутировать до 300 А при =220, но нет информации о минимальном токе срабатывания контактов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 6:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены