много обсуждений было по поводу пркладки кабеля в производственном цеху,конкретно так и не выяснилось.ситуация:кабель ВВГнг на освещение и на силовое ЭУ.КАК И В ЧЕМ ЛУЧШЕ это сделать.неужели все надо в трубах?я видел такое но не везде.цех деревообработки

Объединено.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.9.2007, 11:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 10.9.2007, 8:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
я могу ошибаться (гуру форума меня поправят) , но цех деревообработки - это взрывоопасное помещение

Пожароопасное помешение класс П-II или П-IIа.
Я бы проложил проводку в неперфорированных оцинкованных лотках ф. ДКС http://www.dkc.ru/production/kombitek с использованием крышек и накладок, для обеспечения степени защиты лотков IP44. Лотки прокладывалл бы по стенам или по цеху на подвесах на высоте 3м (как позволит оборудование) используя монтажные аксессуары того же производителя (опыт монтажа ДКС имеется, по-этому и советую). Кабель использовал бы ВВГнг-LS.
А для большей информации читайте ПУЭ гл. 7.4


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 2:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены