Как проложить кабель , Цех деревообработки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как проложить кабель , Цех деревообработки |
7.9.2007, 15:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 |
много обсуждений было по поводу пркладки кабеля в производственном цеху,конкретно так и не выяснилось.ситуация:кабель ВВГнг на освещение и на силовое ЭУ.КАК И В ЧЕМ ЛУЧШЕ это сделать.неужели все надо в трубах?я видел такое но не везде.цех деревообработки
Объединено. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.9.2007, 11:25 |
|
|
![]() |
10.9.2007, 8:31
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата я могу ошибаться (гуру форума меня поправят) , но цех деревообработки - это взрывоопасное помещение Пожароопасное помешение класс П-II или П-IIа. Я бы проложил проводку в неперфорированных оцинкованных лотках ф. ДКС http://www.dkc.ru/production/kombitek с использованием крышек и накладок, для обеспечения степени защиты лотков IP44. Лотки прокладывалл бы по стенам или по цеху на подвесах на высоте 3м (как позволит оборудование) используя монтажные аксессуары того же производителя (опыт монтажа ДКС имеется, по-этому и советую). Кабель использовал бы ВВГнг-LS. А для большей информации читайте ПУЭ гл. 7.4 -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
mihailof Как проложить кабель 7.9.2007, 15:43
Олега не везде.цех деревообработки
Да бывает и хуже. До... 7.9.2007, 16:36
mihailof помещение 20х20.стены кирпичные ,покрашеные.высота... 7.9.2007, 17:27
NickEl я могу ошибаться (гуру форума меня поправят) , но ... 8.9.2007, 19:23![]() ![]() ![]() |
|