Здравствуйте, форумчане! На днях у меня дома случилась беда: при проведении электросварочных работ возникли существенные неполадки в проводке. Пропало напряжение в розетке, куда подключал инвертор. При этом автомат защиты не отключился, видно КЗ не происходило.
Так и хочется выяснить для себя, что же в действительности послужило причиной ЧП и как устранить последствия инцидента? |
|
|
![]() |
| Гость_Ivliev_* |
2.5.2014, 21:37
Сообщение
#2
|
|
Гости |
4.5 кВт это более 20 ампер. Розетки бытовые максимум 16, но если китайские и иже с ними то и этого не держат. Вот вам причина нагрева. У меня установлена отечественная на 10А 250В, значит, с перегрузом работала незначительным Цитата Проводка вряд ли делается на большую чем 16А нагрузку, и скорее всего она алюминиевая. Вот и пришел ей трындец. В стене, в целом проводе навряд ли отгорит, а в местах соединений , в распаечных коробках, в самих розетках запросто. Конечно же Al, никто ее не менял, но все было в норме, и вот внезапно конец настал. Коробку не искал пока, может быть точно в ней скрутка испортилась. Цитата И С63 на вводе - вы не с ума ли сошли? Посоветуйте, что делать если на всю квартиру одна совмещенная линия? Решил увеличить номинал до приемлемых границ. До меня там был старый автомат 16А, без дела отключавшийся, позже вызвал электрика и он поставил C25 и он тоже доставлял неудобства, а с новым думал нехило развернуться, но не судьба, блин Хотя Вам виднее, может, скажете, что даже древний АВ 16А с отсечкой 10x уже был неприемлем при старой алюминиевой проводке 2,5 кв? |
|
|
Ivliev Авария в домашней электросети 2.5.2014, 19:41
Костян челябинский при помощи электрика. Самому лазить опасно для жиз... 2.5.2014, 19:46
Ivliev Ну, если не захочется рисковать, вызову спеца, а т... 2.5.2014, 19:59
moshkarow МОГ .Как вариант - провод отгорел в розетке 2.5.2014, 20:02
Ixtim Судя по вопросу, ТС в электротехнике совсем плох..... 2.5.2014, 20:09
Ivliev Цитата(moshkarow @ 2.5.2014, 20:02) МОГ .... 2.5.2014, 20:09
Ivliev Цитата(Ixtim @ 2.5.2014, 20:09) ТС в элек... 2.5.2014, 20:15
Targitay Цитата(Ixtim @ 2.5.2014, 20:09) Судя по в... 2.5.2014, 20:37
зелёный желторотик Цитата(Targitay @ 2.5.2014, 20:37) Очень ... 2.5.2014, 22:00
S-cream Цитатапоставил новенький китайский C63, который по... 2.5.2014, 20:53
Ivliev Тогда в чем моя оплошность? В применении в быту пр... 2.5.2014, 20:57
Ivliev Цитата(S-cream @ 2.5.2014, 20:53) от... 2.5.2014, 21:02
uvk2 4.5 кВт это более 20 ампер. Розетки бытовые максим... 2.5.2014, 21:12
uvk2 ЦитатаРешил увеличить номинал до приемлемых границ... 2.5.2014, 22:37
Ivliev Цитата(зелёный желторотик @ 2.5.2014, 22... 2.5.2014, 22:53
зелёный желторотик Цитата(Ivliev @ 2.5.2014, 22:53) пользова... 3.5.2014, 2:06
Ivliev Цитата(uvk2 @ 2.5.2014, 22:37) Приемлемых... 2.5.2014, 23:08
uvk2 Цитатамноголетняя практика применения водонагреват... 3.5.2014, 7:58
Гость Может и в свое время халтурили монтажники , у меня... 3.5.2014, 8:27
Volt380 менял клиенту в хрущевке розетки, выключатели, про... 3.5.2014, 13:47
Ivliev Цитата(зелёный желторотик @ 3.5.2014, 2:0... 3.5.2014, 18:11
Volt380 Цитата(Ivliev @ 3.5.2014, 18:11) Вот бы м... 3.5.2014, 19:56
uvk2 ЦитатаПризнаться, нарушаю иногда, не один штраф уж... 3.5.2014, 20:40
Михаил Ник... Не дай бог такого соседа который бы сваркой дома р... 5.5.2014, 8:45
Гость отгорает на скрутке обычно, просто в стене цельный... 24.5.2014, 22:11
Ivliev Цитата(Гость @ 24.5.2014, 22:11) нужно по... 3.6.2014, 19:07
shpinel Отгорел на сгибе не из-за монтажников, а из-за пер... 4.6.2014, 6:57![]() ![]() ![]() |
|