Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблема с Меркурием 236-03

Sculptor
сообщение 21.4.2014, 1:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 39235



Такая проблема… помочь пока никто не смог, есть план действий, но вдруг Вы поймете в чем причина…

Подключил три Меркурия 236 после одного Меркурия 230, все на трансформаторах тока (М230 сбыта, а 236 контрольные и принадлежат СНТ, т.е. нам)
Меркурий 230 имеет ТТ 200/5, а Меркурий 236 имеет ТТ 100/5, соответственно коэффициенты 40 и 20?
Что бы получить реальное потребление нам необходимо показания Меркурий 230 умножить на 40 и они должны быть равны сумме показаний трех Меркурий 236 умноженное на 20?
Что неправильно сделано, если имеем следующие цифры:

Меркурий 230
первый замер — 54330
второй замер — 54435
(54435-54330)*40=4200 кВт\ч

Меркурий 236
счетчик №1
первый замер — 32,261
второй замер — 86,258
(86,258-32,261)*20=1079,94
счетчик №2
первый замер — 29,968
второй замер — 38,247
(38,247-29,968)*20 = 165,58
счетчик №3
первый замер — 27,295
второй замер — 102,606
(102,606-27,295)*20=1506,22

итого: 1079,94+165,58+1506,22+264,42(уличное освещение включено между М230-ым и М236-ми, показания с М200-го, это учтено)=3016,16 кВт\ч

Почему не сходятся показания? В чем может быть ошибка?

в дополнение
подключены счетчики все по схеме, но под клеммы 10, 12 и 14 на М236 идут провода от контактов Л2, вместо Л1… у ТТ Костромских есть специальный болт, его и задействовал… может в этом? но тогда странно, почему сбыт никогда не опечатывает подключение к Л1, если так легко обмануть счетчик…

http://yadi.sk/d/zMngDly1C5f2T
вот укороченный отчет по первому счетчику М236
и мгновенные значения
http://yadi.sk/d/K5qNv0amC5fDW

отчет по второму счетчику М236
http://yadi.sk/d/il4BWMR-C6H8r
мгновенные значения
http://yadi.sk/d/8U3NhnRFC6HCx

отчет по третьему счетчику М236
http://yadi.sk/d/sVkK1DMoC6HHD
мгновенные значения
http://yadi.sk/d/3DMgCffcC6HL8

Что-либо снять из показаний внутренней памяти Меркурия 230 не могу, все опечатано сбытом(((


Вообщем такая беда... уже не знаю где искать правду, завтра поеду заново переделывать все подключение ТТ к счетчикам, может где намудрил(((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 30.4.2014, 23:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23072
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(yuoras @ 30.4.2014, 22:20) *
другое дело 10(80-100)А



А они как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.5.2014, 18:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(с2н5он @ 30.4.2014, 22:00) *
А они как?

Там порог чувствительности больший ,при малых токах будет считать с большей погрешностью


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sculptor   Проблема с Меркурием 236-03   21.4.2014, 1:17
- - yuoras   Ваши расхождения зависят только от подключения счё...   21.4.2014, 9:56
|- - next   Цитата(yuoras @ 21.4.2014, 10:56) Ваши ра...   21.4.2014, 14:01
- - yuoras   236 не только прямоточные но и через ТТ. Если Вы ч...   21.4.2014, 15:38
- - next   yuoras я имел ввиду что у него на всех трех счетчи...   21.4.2014, 16:19
|- - yuoras   Цитата(next @ 21.4.2014, 15:19) yuoras я ...   21.4.2014, 17:05
- - Sculptor   Вообщем сегодня доделал недоделки и исправил косяк...   21.4.2014, 21:48
- - yuoras   SculptorВот зачем вы выкладываете этот мусор ?. От...   22.4.2014, 7:57
|- - Sculptor   Цитата(yuoras @ 22.4.2014, 8:57) Sculptor...   22.4.2014, 8:20
- - yuoras   Не проще довериться специалистам , дать пару рубле...   22.4.2014, 15:12
|- - next   Цитата(yuoras @ 22.4.2014, 15:12) Не прощ...   22.4.2014, 16:44
|- - Sculptor   Цитата(next @ 22.4.2014, 17:44) Я думаю ч...   23.4.2014, 0:10
- - Sculptor   Собственно вот что по мгновенным значениям счетчик...   24.4.2014, 16:18
- - yuoras   А что изменилось?. Как было не правильно так и ест...   25.4.2014, 8:56
|- - Sculptor   Цитата(yuoras @ 25.4.2014, 9:56) А что из...   25.4.2014, 10:48
- - next   Вот схема из паспорта:   25.4.2014, 9:17
- - с2н5он   если есть возможность проверьте ТТ, может заводско...   25.4.2014, 9:32
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 25.4.2014, 8:32) если ест...   25.4.2014, 11:04
|- - next   Цитата(yuoras @ 25.4.2014, 11:04) Ну да ,...   25.4.2014, 12:10
- - Sculptor   ЦитатаМенять направление тока Варианты 1.на ТТ ме...   25.4.2014, 11:17
|- - yuoras   Цитата(Sculptor @ 25.4.2014, 10:17) Допус...   25.4.2014, 23:56
|- - Sculptor   Цитата(yuoras @ 26.4.2014, 0:56) Допустим...   26.4.2014, 22:17
- - Sculptor   блин... точно, И2 с И1 перепутал((( как так получи...   27.4.2014, 21:29
|- - yuoras   Цитата(Sculptor @ 27.4.2014, 20:29) блин....   28.4.2014, 17:54
||- - Vasamba   Цитата(yuoras @ 29.4.2014, 0:54) А что Ва...   29.4.2014, 5:59
||- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 29.4.2014, 4:59) ну клас...   29.4.2014, 15:04
|- - next   Цитата(Sculptor @ 27.4.2014, 21:29) на не...   28.4.2014, 18:17
- - Vasamba   А мне не нравится Меркурий 230, какой-то он не так...   28.4.2014, 1:04
- - Vasamba   Нет, конечно, но как раз в области малой нагрузки ...   30.4.2014, 0:32
- - с2н5он   которая в конечном результате копеечна по сравнени...   30.4.2014, 7:20
|- - next   Цитата(с2н5он @ 30.4.2014, 8:20) которая ...   30.4.2014, 12:05
|- - yuoras   Цитата(next @ 30.4.2014, 11:05) Все равно...   30.4.2014, 21:20
- - Sculptor   Удивляет то, что делали профессиональные электрики...   30.4.2014, 10:07
- - с2н5он   Цитата(yuoras @ 30.4.2014, 22:20) другое ...   30.4.2014, 23:00
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 30.4.2014, 22:00) А они к...   1.5.2014, 18:54
- - с2н5он   новую тему абы не создавать объекты котельные, сей...   4.6.2014, 8:23
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 4.6.2014, 7:23) а есть и ...   4.6.2014, 12:52
- - с2н5он   да, все аналогично Цитата(yuoras @ 4.6.2014,...   4.6.2014, 12:57
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 4.6.2014, 11:57) т.е. под...   4.6.2014, 15:39
- - с2н5он   Будем думать.   4.6.2014, 17:16