Такая проблема… помочь пока никто не смог, есть план действий, но вдруг Вы поймете в чем причина…
Подключил три Меркурия 236 после одного Меркурия 230, все на трансформаторах тока (М230 сбыта, а 236 контрольные и принадлежат СНТ, т.е. нам) Меркурий 230 имеет ТТ 200/5, а Меркурий 236 имеет ТТ 100/5, соответственно коэффициенты 40 и 20? Что бы получить реальное потребление нам необходимо показания Меркурий 230 умножить на 40 и они должны быть равны сумме показаний трех Меркурий 236 умноженное на 20? Что неправильно сделано, если имеем следующие цифры: Меркурий 230 первый замер — 54330 второй замер — 54435 (54435-54330)*40=4200 кВт\ч Меркурий 236 счетчик №1 первый замер — 32,261 второй замер — 86,258 (86,258-32,261)*20=1079,94 счетчик №2 первый замер — 29,968 второй замер — 38,247 (38,247-29,968)*20 = 165,58 счетчик №3 первый замер — 27,295 второй замер — 102,606 (102,606-27,295)*20=1506,22 итого: 1079,94+165,58+1506,22+264,42(уличное освещение включено между М230-ым и М236-ми, показания с М200-го, это учтено)=3016,16 кВт\ч Почему не сходятся показания? В чем может быть ошибка? в дополнение подключены счетчики все по схеме, но под клеммы 10, 12 и 14 на М236 идут провода от контактов Л2, вместо Л1… у ТТ Костромских есть специальный болт, его и задействовал… может в этом? но тогда странно, почему сбыт никогда не опечатывает подключение к Л1, если так легко обмануть счетчик… http://yadi.sk/d/zMngDly1C5f2T вот укороченный отчет по первому счетчику М236 и мгновенные значения http://yadi.sk/d/K5qNv0amC5fDW отчет по второму счетчику М236 http://yadi.sk/d/il4BWMR-C6H8r мгновенные значения http://yadi.sk/d/8U3NhnRFC6HCx отчет по третьему счетчику М236 http://yadi.sk/d/sVkK1DMoC6HHD мгновенные значения http://yadi.sk/d/3DMgCffcC6HL8 Что-либо снять из показаний внутренней памяти Меркурия 230 не могу, все опечатано сбытом((( Вообщем такая беда... уже не знаю где искать правду, завтра поеду заново переделывать все подключение ТТ к счетчикам, может где намудрил((( |
|
|
![]() |
30.4.2014, 7:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
которая в конечном результате копеечна по сравнению со стоимостью счетчика
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.4.2014, 12:05
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
которая в конечном результате копеечна по сравнению со стоимостью счетчика Все равно счетчик менять, межповерочный интервал закончился! P.S не каждый монтер(инспектор) допустит такой счетчик в эксплуатацию (пусть даже будет вестись правильный учет) т.к счетчик все таки прямого включения! |
|
|
Sculptor Проблема с Меркурием 236-03 21.4.2014, 1:17
yuoras Ваши расхождения зависят только от подключения счё... 21.4.2014, 9:56
next Цитата(yuoras @ 21.4.2014, 10:56) Ваши ра... 21.4.2014, 14:01
yuoras 236 не только прямоточные но и через ТТ.
Если Вы ч... 21.4.2014, 15:38
next yuoras я имел ввиду что у него на всех трех счетчи... 21.4.2014, 16:19
yuoras Цитата(next @ 21.4.2014, 15:19) yuoras я ... 21.4.2014, 17:05
Sculptor Вообщем сегодня доделал недоделки и исправил косяк... 21.4.2014, 21:48
yuoras SculptorВот зачем вы выкладываете этот мусор ?.
От... 22.4.2014, 7:57
Sculptor Цитата(yuoras @ 22.4.2014, 8:57) Sculptor... 22.4.2014, 8:20
yuoras Не проще довериться специалистам , дать пару рубле... 22.4.2014, 15:12
next Цитата(yuoras @ 22.4.2014, 15:12) Не прощ... 22.4.2014, 16:44
Sculptor Цитата(next @ 22.4.2014, 17:44) Я думаю ч... 23.4.2014, 0:10
Sculptor Собственно вот что по мгновенным значениям счетчик... 24.4.2014, 16:18
yuoras А что изменилось?.
Как было не правильно так и ест... 25.4.2014, 8:56
Sculptor Цитата(yuoras @ 25.4.2014, 9:56) А что из... 25.4.2014, 10:48
next Вот схема из паспорта: 25.4.2014, 9:17
с2н5он если есть возможность проверьте ТТ, может заводско... 25.4.2014, 9:32
yuoras Цитата(с2н5он @ 25.4.2014, 8:32) если ест... 25.4.2014, 11:04
next Цитата(yuoras @ 25.4.2014, 11:04) Ну да ,... 25.4.2014, 12:10
Sculptor ЦитатаМенять направление тока
Варианты
1.на ТТ ме... 25.4.2014, 11:17
yuoras Цитата(Sculptor @ 25.4.2014, 10:17) Допус... 25.4.2014, 23:56
Sculptor Цитата(yuoras @ 26.4.2014, 0:56) Допустим... 26.4.2014, 22:17
Sculptor блин... точно, И2 с И1 перепутал((( как так получи... 27.4.2014, 21:29
yuoras Цитата(Sculptor @ 27.4.2014, 20:29) блин.... 28.4.2014, 17:54

Vasamba Цитата(yuoras @ 29.4.2014, 0:54) А что Ва... 29.4.2014, 5:59

yuoras Цитата(Vasamba @ 29.4.2014, 4:59) ну клас... 29.4.2014, 15:04
next Цитата(Sculptor @ 27.4.2014, 21:29) на не... 28.4.2014, 18:17
Vasamba А мне не нравится Меркурий 230, какой-то он не так... 28.4.2014, 1:04
Vasamba Нет, конечно, но как раз в области малой нагрузки ... 30.4.2014, 0:32
yuoras Цитата(next @ 30.4.2014, 11:05) Все равно... 30.4.2014, 21:20
Sculptor Удивляет то, что делали профессиональные электрики... 30.4.2014, 10:07
с2н5он Цитата(yuoras @ 30.4.2014, 22:20) другое ... 30.4.2014, 23:00
yuoras Цитата(с2н5он @ 30.4.2014, 22:00) А они к... 1.5.2014, 18:54
с2н5он новую тему абы не создавать
объекты котельные, сей... 4.6.2014, 8:23
yuoras Цитата(с2н5он @ 4.6.2014, 7:23) а есть и ... 4.6.2014, 12:52
с2н5он да, все аналогично
Цитата(yuoras @ 4.6.2014,... 4.6.2014, 12:57
yuoras Цитата(с2н5он @ 4.6.2014, 11:57) т.е. под... 4.6.2014, 15:39
с2н5он Будем думать. 4.6.2014, 17:16![]() ![]() ![]() |
|