mihailof
сообщение 7.9.2007, 15:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2007
Пользователь №: 9234



много обсуждений было по поводу пркладки кабеля в производственном цеху,конкретно так и не выяснилось.ситуация:кабель ВВГнг на освещение и на силовое ЭУ.КАК И В ЧЕМ ЛУЧШЕ это сделать.неужели все надо в трубах?я видел такое но не везде.цех деревообработки

Объединено.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.9.2007, 11:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NickEl
сообщение 8.9.2007, 19:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



я могу ошибаться (гуру форума меня поправят) , но цех деревообработки - это взрывоопасное помещение , значит в металлических трубах с соответствующего исполнения распредкоробками и электроустановочными изделиями


--------------------