АВДТ - АД - УЗО+ВА , Что лучше?

NikELektrik
сообщение 23.2.2014, 21:46
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Что лучше в плане эксплуатации, надежности - диф.автомат (АД), выключатель диф.тока (АВДТ) или УЗО с автоматом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 22.4.2014, 21:20
Сообщение #2





Гости






Имею опыт установки оборудывания ИЭК с момента его появления на рынке России.
Плюсы: дешево, всегда в наличии, есть различные характеристики автоматов В,С,D, ВД1-63 (УЗО) - хороший аппарат выбираем в соответствии с рекомендациями производителя или на возможно больший номинальный ток ( диф. ток подбираем какой необходимо)
(УЗО-электромеханические, ДИФы - электронные)
Минусы: корпус ВА47-29 "расходится" при затяжке контактов (выход - при затяжке держим пальцами с двух сторон), ВА 47-29 плохо работает на предельных токах (выбираем автомат чтобы длительно протекающий ток был ниже номинального), ВА47-100 плохой пластик корпуса, часто скалывается(выход-не применяем вообще или в качестве исключения), АД12, АД14 - диф автоматы с электронным УЗО (работают, но не очень удобная конструкция), АВДТ 32 - не работает селективно с ВД1-63(ВД1-63S)
Брака реально мало. Есть особенности, но при учете цены на 10-15лет без проблем. Надо всегда читать рекомендации завода изготовителя и ПУЭ.
Еще правильно размещаем дешевую аппаратуру в щитах: больше нагруженные- снизу, менее нагруженные сверху. Учитываем количество автоматов в одном ряду, в щите - порой тепла выделяется предостаточно и это требуется учитывать при подборе защиты.
Для автоматов ВА 47-100, 47-29 при токах, близких (или немного более) Iн, между автоматами оставляем воздушные промежутки для отвода тепла. Достаточно 2-3мм.
И все будет работать.
Разумеется есть брендовые коммутационные аппараты, но цена полностью собранного щита пока высока.
Хотя я двумя руками за качество...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.4.2014, 10:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_Александр_* @ 22.4.2014, 21:20) *
ВА 47-29 плохо работает на предельных токах (выбираем автомат чтобы длительно протекающий ток был ниже номинального),

А вот это напрасно, это нарушение ПУЭ, вот выдержка чтобы не быть голословным:
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
**
Т.е. для кабеля к примеру ВВГ 3х1,5 автомат нужен С16 и не более, если поставить к примеру С25 как вы советуете, тогда
не будет выполнятся защита кабеля по длительно допустимому току.
Можно конечно поставить автомат на С25, но тогда нужно и кабель ставить не менее ВВГ 3х2,5, а это уже перерасход средств.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- NikELektrik   АВДТ - АД - УЗО+ВА   23.2.2014, 21:46
- - savelij®   имхо Одинаково и в эксплуатации и в поиске неиспра...   23.2.2014, 22:49
- - Гость_Александр_*   Автомат + УЗО подешевле. Дифавтомат меньше модулей...   4.3.2014, 11:52
|- - savelij®   Цитата(Гость_Александр_* @ 4.3.2014, 12:5...   4.3.2014, 17:14
|- - NikELektrik   Цитата(Гость_Александр_* @ 4.3.2014, 11:5...   5.3.2014, 1:43
- - RomanNV   Сданы 10-ки объектов и гражданских, и промышленных...   5.3.2014, 7:42
- - Работник   Конечно брак есть, и выходят из строй в первый год...   5.3.2014, 8:24
- - shpinel   Если бы IEK не срабатывал, как написал товарищ, то...   5.3.2014, 20:35
- - Гость_Евгений_*   Цитата(Работник @ 5.3.2014, 8:24) Конечно...   21.3.2014, 7:53
- - ВВ   Выключатель диф.тока (АВДТ) и УЗО - это одно и тож...   23.3.2014, 1:55
- - moshkarow   Автоматические выключатели дифференциального тока ...   23.3.2014, 8:27
- - arakl   УЗО и АВ - это два устройства, выполняющие разные ...   23.3.2014, 8:46
- - с2н5он   функция у них одна или даже две - 1. защита 2. ком...   23.3.2014, 10:18
|- - arakl   Цитата(с2н5он @ 23.3.2014, 11:18) функция...   25.3.2014, 17:35
- - с2н5он   2. А разве с помощью УЗО не отключить участок цепи...   25.3.2014, 21:29
- - Артем Тольятти2   Совместили, что бы Вам (нам) перемычки не гнуть от...   25.3.2014, 21:52
- - Гость_Александр_*   Имею опыт установки оборудывания ИЭК с момента его...   22.4.2014, 21:20
|- - Transformator   Цитата(Гость_Александр_* @ 22.4.2014, 21...   23.4.2014, 10:11
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Евгений_*_*)А вот TDM у нас ста...   23.4.2014, 9:02
- - Работник   ЦитатаВА 47-29 плохо работает на предельных токах ...   23.4.2014, 11:57
- - Transformator   Цитата(Работник @ 23.4.2014, 11:57) Trans...   23.4.2014, 12:28


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 0:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены