Пожалуйста, объясните кто-нибудь! Тут на чертеже тех. надзор указали ошибки. Нарисовали трансформатор Т1-Т6 на первый ввод и Т7-Т12 на второй. Не понимаю, там три фазы идет, следовательно три трансформатора, по одному на каждую фазу, почему 6? что значит квадратик рядо с надписью ААА? Это 3 амперметра? как это все на схеме изобразить по госту?? Сказали не по госту изображено. Заземление не так нарисовано и вольтметр не правильно изображен. Счетчик "меркурий" трёхфазный и ставится на 3 трансформатора, а мне их 6 на каждый ввод нарисовали(( Сказали еще, что заземление не по госту показано(( Почему мне подчеркнули ЩА1, ЩА2, ЩА3, ЩОПС? Сказали кабели пересчитать, там на 16А автоматы и сечение 1.5 кабеля подходит. Знак вопроса над автоматами, они не по госту показаны? Как будет правильно подскажите пожалуйста. Я - не электрик, но приходится его временно замещать((( Внизу приложил чертежи того, что было, что отметили и то, что попытался исправить и там сказали еще хуже((
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 204.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 186.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 21.4.2014, 21:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Energizer1 @ 21.4.2014, 21:50) *
почему 6?

По схеме можно предположить, что стоят амперметры

Цитата(Energizer1 @ 21.4.2014, 21:50) *
Это 3 амперметра?

Похоже, да. См. Первый ответ

Цитата(Energizer1 @ 21.4.2014, 21:50) *
как это все на схеме изобразить по госту??

Амперметр как и вольтметр, только буква А
счетчик тот же прямоугольник, только ниже горизон.черту опустите

Цитата(Energizer1 @ 21.4.2014, 21:50) *
сечение 1.5 кабеля подходит.

Он выдерживает 15 А, сгорит нафик, автомат не сработает
http://trigada.ucoz.com/index/uslovnye_gra...h_skhemakh/0-40


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 8:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены