День добрый! Уважаемые коллеги, при сборке щита столкнулись с проблемой. Опишу схему, на вводе рубильник GV2ME14, трансформатор BV electric 6,3кВА 3х380/1х220, ИБП EATON PW9130I1500R-XL2U.
Проблема в том что провод показанный красным на рис. по сути дает кз между фазой и нейтралью, сразу не обратили внимание, но при сборке всплыло. Это полбеды мы разделили N сделали отдельно для транса и отдельно для управления, но теперь периодически при включении схемы стал отрубать автомат, не всегда, через раз, два (возможно это связано с большим пусковым током трансформатора). А ИБП, когда автомат не отрубает, выдает ошибку, изображен треугольник, мол какие то проблемы с подключением батареи, и сигналит каждую секунду, как и написано в руководстве. Возможно ему не нравиться входное напряжение после транса, так как транс показывает между выходными фазами 220, а между каждой фазой и нейтралью приблизительно по 110 - это правильно или нет? Кто может помогите разобраться. Спасибо. Сообщение отредактировал АрканЗас - 18.4.2014, 10:52 -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
![]() |
18.4.2014, 14:32
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Это не тот случай, применения реле времени. И повторюсь - тепловой расцепитель для ИБП раза в 3 завышен. Посмотрите требования к подключению ИБП Вашего.
Опять не понял. Есть зануление вторичной обмотки транса или нет? Видимо нет, раз две фазы по 110В. Восстановите зануление и будет нормальные 220В. Почитал инструкцию. Вариант с отсоединенной АКБ указан. Проверте. Последний вариант ошибки с треугольником - наш случай, с двумя фазами. ИБП воспринимает как перепутанные ноль с фазой. |
|
|
АрканЗас EATON 9130 18.4.2014, 10:50
Работник Здравствуйте. Верните на место провод в красном и ... 18.4.2014, 11:12
АрканЗас Почему тогда вырубает вводной автомат при подключе... 18.4.2014, 11:17
Работник Простите, пропустил эту фразу
ЦитатаЭто полбеды мы... 18.4.2014, 13:02
АрканЗас Я Вас понял. Я тут вычитал что как раз таки выход ... 18.4.2014, 13:53
АрканЗас А почему не тот случай применения реле времени, об... 18.4.2014, 14:48
Работник ЦитатаА почему не тот случай применения реле време... 24.4.2014, 7:49
АрканЗас Проблема решилась установкой автомата на больший н... 12.5.2014, 11:20![]() ![]() ![]() |
|