EATON 9130 , ИБП

АрканЗас
сообщение 18.4.2014, 10:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33722



День добрый! Уважаемые коллеги, при сборке щита столкнулись с проблемой. Опишу схему, на вводе рубильник GV2ME14, трансформатор BV electric 6,3кВА 3х380/1х220, ИБП EATON PW9130I1500R-XL2U.
Проблема в том что провод показанный красным на рис. по сути дает кз между фазой и нейтралью, сразу не обратили внимание, но при сборке всплыло. Это полбеды мы разделили N сделали отдельно для транса и отдельно для управления, но теперь периодически при включении схемы стал отрубать автомат, не всегда, через раз, два (возможно это связано с большим пусковым током трансформатора). А ИБП, когда автомат не отрубает, выдает ошибку, изображен треугольник, мол какие то проблемы с подключением батареи, и сигналит каждую секунду, как и написано в руководстве. Возможно ему не нравиться входное напряжение после транса, так как транс показывает между выходными фазами 220, а между каждой фазой и нейтралью приблизительно по 110 - это правильно или нет? Кто может помогите разобраться. Спасибо.

Сообщение отредактировал АрканЗас - 18.4.2014, 10:52
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 18.4.2014, 13:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Простите, пропустил эту фразу
Цитата
Это полбеды мы разделили N сделали отдельно для транса и отдельно для управления,

Как сделали? Лучше фото выложите.
И еще, автомат на схеме 6-10 А. Ток номинальный трансформатора на 3- фазной стороне почти 10 А. На сколько я помню, при защите предохранителями, номинальный ток вставки равен 2-х кратному трансформатора. Как раз с целью не срабатывания от пусковых. А тут автомат и на мой взгляд автомат не менее 20-25 А с ха-кой С должен быть, а может нужно и с ха-кой D применить. С учетом того, что для защиты ИБП применяются автоматы примерно с 3- кратным током от номинального ИБП, возможно так же влияют пусковые токи ИБП.
Ошибка ИБП - другой вопрос. Проблемы как пишите в подключении батареи. Предохранители не забыли вставить в цепь постоянного тока? Что там в руководстве по поводу этой ошибки?
Вернуться в начало страницы