У меня 3 компьютерных щита с установленной мощностью 7,20 кВт; 5,85 кВт и 9,75 кВт.
Запросила у заказчика точку подключения. Подключены они не шлейфом, так что предполагала, что мне предоставят 3 точки. Мне дали одну точку - рубильник на 150А. А можно ли так делать? Если да, то каким образом? Через коробку что ли? И ещё меня поставил в тупик вопрос: "А фаза\ноль у вас выдержит по КЗ?" Что значит "фаза\ноль"?! Где про неё можно почитать, как рассчитывать и остальное? |
|
|
![]() |
6.9.2007, 17:03
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Ну такие нагрузки все таки лучше по 3-м фазам раскидывать, перекос более 60% на одном автомате - не есть хорошо.
150А вряд ли однофазный. Трехфазные щиты можно и шлейфом, соединяться в щитах, главное аппараты защиты правильно поставить. По КЗ - ГОСТ 28249-93 |
|
|
Sweet Фаза/ноль 6.9.2007, 14:12
Олега "меня поставил в тупик вопрос: "А фаза... 6.9.2007, 14:22
Sweet Нет, я слышала, что рассчитывают замыкание между ф... 6.9.2007, 14:29
savelij Цитата(Sweet @ 6.9.2007, 15:12) У меня 3 ... 6.9.2007, 16:40
Sweet Цитата(savelij @ 6.9.2007, 16:40) Как мож... 6.9.2007, 16:53
Dima2007 ЦитатаНет почему, вводные автоматы у меня в каждом... 6.9.2007, 17:09
Олега Поставьте в ГРЩ 3 по 25А свои чтобы не менять кабе... 6.9.2007, 17:14
Олега Ну да, при Ваших нагрузках 2,5 в самый раз 6.9.2007, 17:31
energood И ещё меня поставил в тупик вопрос: "А фаза... 7.9.2007, 12:38
Sweet Цитата(energood @ 7.9.2007, 12:38) Скорее... 10.9.2007, 10:17
Олега "Отключающая способность автомата = 6кА... 10.9.2007, 12:58![]() ![]() ![]() |
|