Ноль в ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ноль в ТП |
| Гость_Гость_гость_*_* |
15.4.2014, 22:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Необходимо заменит силовой Тр-р 560 кВА 1959 года, на новый 630 кВА. При осмотре ТП выяснилось: на стороне НН фазные проводники выполнены из алюминиевых шин 100х10мм, а вот глухозаземленная нейтраль (ноль) выполнена из стальной полосы 25х4мм. Идет это ноль из камеры Тр-ра в РУ-0.4кВ. РУ состоит из «древних» ЩО-70 и пропущена через них эта стальная полоса, соответственно потребители 1 и 3 фазные подключены к ней. Вопрос оставлять ноль как он есть или менять на равный фазному? Если можно ссылкой на правила.
|
|
|
Работник А с чего Вы взяли что нулевая шина должна быть рав... 16.4.2014, 7:38
Гость Транс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам. Тогда пожа... 16.4.2014, 12:59
Andreywitaljevich Нуль ни в коем случае не должен быть из стальной п... 16.4.2014, 14:35
Работник ЦитатаТранс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам.
Это ... 16.4.2014, 14:41
haramamburu ТС и остальным.... может все же речь не про нуль, ... 16.4.2014, 16:45
Гость Нет именно про нуль. Завтра буду на ТП сделаю фото... 16.4.2014, 16:57
FRAER Проводимость и длительно-допустимый ток не одно и ... 16.4.2014, 18:42
Работник FRAER, ясен перец. В сообщении про проводимость го... 17.4.2014, 7:34
Гость RE: Ноль в ТП 17.4.2014, 13:56
Null ...новые правила не распространяются на старые ЭУ.... 19.4.2014, 6:58
Ixtim Цитата(Null @ 19.4.2014, 7:58) Судя по фо... 19.4.2014, 8:37
uvk2 ЦитатаНейтраль трансформатора заземлена через крон... 19.4.2014, 8:40
Гость Каким методом это строилось, об это думою нам уже ... 20.4.2014, 17:29
ink_elec Цитата(Гость @ 20.4.2014, 20:29) Вопрос б... 21.4.2014, 6:08
Гость Здравствуйте! Меняйте ноль на алюминий 100% по... 21.4.2014, 10:17
uvk2 Тем более менять совсем немного. 21.4.2014, 11:32![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 19:56 |
|
|
|
|