Ток в нулевом проводе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток в нулевом проводе |
11.4.2014, 20:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
От ТП отходят две воздушные линии, каждая на отдельную улицу, фазы разные, по 1 фазе на улицу.
В месте пересечения улиц и до ТП эти линии имеют один общий нулевой проводник, равный сечению фазных проводников, мною електрику было предложено увеличить сечение этого нулевого провода в двое для уменьшения потерь напряжения и разгрузки этого участка, на что он ответил что это не даст эфекта поскольку ток от 2х фаз взаимно компенсирует друг друга и поэтому в точке обеденения нулевых проводников и далее к ТП сила тока минимальная или вобще отсутствует. Насколько я думал для такого случая необходимо 3 фазы, поэтому вопрос - если представить что в нулевой провод попадает одинаковый ток двух разноименных фаз компенсирует ли он друг друга в следствии чего тока почти нет или нет ? |
|
|
![]() |
13.4.2014, 12:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(savelij®) Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 13:29) * А в данном случае без этого не обойтись и не разобраться (не обосноватиь).Будет при противоположных по характеру реактивности нагрузках. Может не стоит впадать в теоретические крайности? Только заниматься этим вряд ли кто-то захочет по серъёзному. Цитата(GeForce) ....вопрос - если представить что в нулевой провод попадает одинаковый ток двух разноименных фаз компенсирует ли он друг друга в следствии чего тока почти нет или нет ? Компенсирует, но частично!А вот на участке общего нулевого провода 2-х разнофазных линий, возникают уже совсем другие вещи значительно ухудшающие качество сети обоих участков! По этой причине и выполняются линии от источника либо симметричными (3-фазными), либо полной парой проводников в каждой линии. Цитата(GeForce) на обоих линиях есть много нелинейных нагрузок с иммпульсными блоками питания большой мощности,.... линия часто бывает нехило нагружена реактивным током с падением кос. фи ниже 0.5 А в случае таких потребителей и тем более иметь общий ноль на несимметричной линии просто недопустимо!Получите в линиях всё, что угодно и в любой непредсказуемый момент, даже если сечение нулевого проводника увеличите в 10 раз. Взаимовлияния будут конечно меньше, но всё же.... PS: На сопротивлении общего участка нулевого провода (Вы кстати не указали его протяжённость по сравнению с фазными) создаются все условия для взамного влияния этих двух линий, а с Вашими указанными нагрузками (да ещё похоже и величина нагрузок отличается) только совершенно глупый человек мог подуматься так реализовыать.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
GeForce Ток в нулевом проводе 11.4.2014, 20:53
Dimka1 Ток в нулевом проводе будет равным нулю, если рабо... 11.4.2014, 21:20
Shturman1 электрик правильно вам сказал. Увеличение сечения ... 11.4.2014, 22:44
Dimka1 Цитата(Shturman1 @ 11.4.2014, 23:44) элек... 11.4.2014, 23:44
ВВ Цитата(GeForce @ 11.4.2014, 20:53) ...мно... 11.4.2014, 22:57
Ixtim Цитата(ВВ @ 11.4.2014, 23:57) Странно чит... 12.4.2014, 8:06
FRAER Если в даух фазах одинаковый ток, то в нуле будет ... 12.4.2014, 5:44
GeForce Увеличивать сечение нуля мною было предложено еще ... 12.4.2014, 10:10
с2н5он Чем гадать - не проще померять? 12.4.2014, 10:55
Ixtim Цитата(с2н5он @ 12.4.2014, 10:55) Чем гад... 12.4.2014, 13:44
с2н5он Цитата(Ixtim @ 12.4.2014, 14:44) не проще... 12.4.2014, 15:06
Ixtim Цитата(с2н5он @ 12.4.2014, 15:06) Теория ... 12.4.2014, 18:30
haramamburu GeForce, Делайте нормальную 3х фазку по улицам и н... 12.4.2014, 11:09
savelij® сумма токов в нулевом проводе при двухфазке не буд... 12.4.2014, 11:37
Dimka1 Цитата(savelij® @ 12.4.2014, 12:37) сумма... 12.4.2014, 12:29
FRAER Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 12:29) Будет п... 12.4.2014, 14:31

Dimka1 Цитата(FRAER @ 12.4.2014, 15:31) Пример, ... 12.4.2014, 14:51
savelij® Цитата(Dimka1 @ 12.4.2014, 13:29) Будет п... 12.4.2014, 17:29
uvk2 Цитатаесть много нелинейных нагрузок с иммпульсным... 12.4.2014, 14:06
FRAER Цитата(uvk2 @ 12.4.2014, 14:06) Не совсем... 12.4.2014, 15:07
FRAER хм, да, действительно, убедился
но на практике, ко... 12.4.2014, 15:03
uvk2 А автор говорит что Цитатана обоих линиях есть мно... 12.4.2014, 15:40
FRAER Ну да, с одной фазой на улицу 12.4.2014, 17:25
GeForce Цитата(haramamburu @ 12.4.2014, 12:09) Ge... 13.4.2014, 17:37
zendo057 Фазы сдвинуты между собой на 120 электрических гра... 20.4.2014, 23:02
Гость_Александр_* Здравствуйте! В Вашей сети присутствует достат... 21.4.2014, 6:50
savelij® Цитата(Гость_Александр_* @ 21.4.2014, 7:5... 21.4.2014, 11:08
Гость_Александр_* Еще для теоретиков, которые не рассматривают случа... 21.4.2014, 8:55
uvk2 ЦитатаСечение нуля для современной 3ф сети надо ра... 21.4.2014, 11:20
Гость_Александр_* В начале темы было:"От ТП отходят две воздушн... 22.4.2014, 7:49
Гость Вот какой идиот делает по фазе на улицу?!
Это-... 22.4.2014, 11:13
Гость_Александр_* Вы наверное никогда в распред сетях 0,4кВ городов,... 22.4.2014, 20:36
Артём К По норме положено через каждые 200 метров нулевой ... 23.4.2014, 14:34
Работник ЦитатаПо норме положено через каждые 200 метров ну... 23.4.2014, 15:18![]() ![]() ![]() |
|