Заземляющие проводники и защитные проводники , помогите разобраться

Aleshka
сообщение 31.10.2013, 17:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 36363



Заземляющие проводники и защитные проводники

Согласно ПУЭ-7

1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.

Помогите разобраться, в каких случаях применяется заземляющий проводник, в каких защитный. Т.к. по ПУЭ-7 сечения заземляющего проводника и защитного проводника различны.

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 , алюминиевый - 16 , стальной - 75 .
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 - при наличии механической защиты;
4 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 .

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 9.4.2014, 13:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
возможно в вопросе описан случай, когда они не объеденены

Конечно, иначе не было бы вопроса. Написал на всякий случай, для ТС.

Смотрим рис. 1.7.7. ПУЭ. Это нулевой защитный проводник (я ошибся). Кроме требований к защитным проводникам, есть требования к ГЗШ.
1.7.119 Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии.
Хотя есть ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 6/2004 и по нему сечение шины можно снизить от 25 мм.кв.
Так вот, считаю это требование применимо и к проводнику между ГЗШ и местом присоединения РЕ (РЕN)-проводника РЕ(РЕN)-шиной, т.к. именно по нему возможно протекание аварийных токов. Иначе смысл в этом сечении ГЗШ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleshka   Заземляющие проводники и защитные проводники   31.10.2013, 17:43
- - FRAER   заземляющий - это который с гзш идет к заземлителю...   31.10.2013, 19:37
- - phobos   Здравствуйте! обьясните мне, чайнику блин. В с...   9.4.2014, 11:08
|- - ___VITOS___   Цитата(phobos @ 9.4.2014, 12:08) Здравств...   9.4.2014, 11:35
- - Работник   Здравствуйте. К ГЗШ будет PEN проводник, совмещенн...   9.4.2014, 11:30
- - FRAER   От гзш к щитку пойдет ЗАЩИТНЫЙ проводник Мой пост ...   9.4.2014, 12:01
|- - ___VITOS___   Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 13:01) От гзш к ...   9.4.2014, 12:37
- - phobos   Так и непонятно. Да, от ГЗШ идет проводник, котор...   9.4.2014, 12:09
- - FRAER   От гзш до щитка идет защитный проводник, если он в...   9.4.2014, 12:24
|- - phobos   Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 11:24) Значит вс...   9.4.2014, 14:21
- - FRAER   Вы сами то поняли что написали? phobos, фаза до щ...   9.4.2014, 13:11
|- - phobos   Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 12:11) Вы сами т...   9.4.2014, 13:22
|- - FRAER   Цитата(phobos @ 9.4.2014, 14:22) Я писал,...   9.4.2014, 13:53
- - ___VITOS___   да, понял полностью, вот рисунок соответствующий п...   9.4.2014, 13:34
- - Работник   Цитатавозможно в вопросе описан случай, когда они ...   9.4.2014, 13:40
- - ___VITOS___   Прошу простить за неточность, ПУЭ действительно оп...   9.4.2014, 14:38
- - phobos   Продолжаем) Значит так. В РУ в цеху заходит АПВ 4...   9.4.2014, 16:30
- - FRAER   Нарисуйте что у вас там, а то на словах мы друг др...   9.4.2014, 16:48
- - ___VITOS___   По описанию у Вас как-то так...   9.4.2014, 17:00
|- - phobos   Цитата(___VITOS___ @ 9.4.2014, 16:00) По ...   9.4.2014, 17:02
- - FRAER   TN-C-S РЕ тяните не менее 16 квадратов   9.4.2014, 18:02
- - Работник   Присоединяюсь. В РУ уже разделили нули и далее тян...   10.4.2014, 10:33
- - Юрий К.   Скорее это реторический вопрос, и тем неменнее... ...   17.8.2014, 22:41
|- - Гость   Цитата(Юрий К. @ 17.8.2014, 22:41) .... у...   30.8.2014, 22:00
- - Работник   Вертикальные электроды тоже нужно было не ближе 0,...   18.8.2014, 8:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены