Заземляющие проводники и защитные проводники
Согласно ПУЭ-7 1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. 1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. Помогите разобраться, в каких случаях применяется заземляющий проводник, в каких защитный. Т.к. по ПУЭ-7 сечения заземляющего проводника и защитного проводника различны. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 , алюминиевый - 16 , стальной - 75 . 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 - при наличии механической защиты; 4 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 . |
|
|
![]() |
9.4.2014, 11:08
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.4.2014 Из: Україна! Пользователь №: 38987 |
Здравствуйте! обьясните мне, чайнику блин. В системе TN-C-S, к примеру, в РЩ заходит ПВ 4*16. есть ГЗШ, какое-же сечение проводника должно быть от ГЗШ к щитку? это будет зашитный проводник или заземляющий? к потребителям уже уходят 3-ех и 5-и жильные провода
|
|
|
9.4.2014, 11:35
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Здравствуйте! обьясните мне, чайнику блин. В системе TN-C-S, к примеру, в РЩ заходит ПВ 4*16. есть ГЗШ, какое-же сечение проводника должно быть от ГЗШ к щитку? это будет зашитный проводник или заземляющий? к потребителям уже уходят 3-ех и 5-и жильные провода Мне кажется цитатой из ПУЭ в первом посту всё описано - и что это, и минимальные сечения... Это будет заземляющий проводник, по сути являющийся частью ГЗШ ПС Как правило совмещают ГЗШ с РЕ-шиной вводного щита. возможно в вопросе описан случай, когда они не объеденены Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 9.4.2014, 11:40 |
|
|
Aleshka Заземляющие проводники и защитные проводники 31.10.2013, 17:43
FRAER заземляющий - это который с гзш идет к заземлителю... 31.10.2013, 19:37
Работник Здравствуйте. К ГЗШ будет PEN проводник, совмещенн... 9.4.2014, 11:30
FRAER От гзш к щитку пойдет ЗАЩИТНЫЙ проводник
Мой пост ... 9.4.2014, 12:01
___VITOS___ Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 13:01) От гзш к ... 9.4.2014, 12:37
phobos Так и непонятно.
Да, от ГЗШ идет проводник, котор... 9.4.2014, 12:09
FRAER От гзш до щитка идет защитный проводник, если он в... 9.4.2014, 12:24
phobos Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 11:24) Значит вс... 9.4.2014, 14:21
FRAER Вы сами то поняли что написали?
phobos, фаза до щ... 9.4.2014, 13:11
phobos Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 12:11) Вы сами т... 9.4.2014, 13:22
FRAER Цитата(phobos @ 9.4.2014, 14:22) Я писал,... 9.4.2014, 13:53
___VITOS___ да, понял полностью, вот рисунок соответствующий п... 9.4.2014, 13:34
Работник Цитатавозможно в вопросе описан случай, когда они ... 9.4.2014, 13:40
___VITOS___ Прошу простить за неточность, ПУЭ действительно оп... 9.4.2014, 14:38
phobos Продолжаем)
Значит так. В РУ в цеху заходит АПВ 4... 9.4.2014, 16:30
FRAER Нарисуйте что у вас там, а то на словах мы друг др... 9.4.2014, 16:48
___VITOS___ По описанию у Вас как-то так... 9.4.2014, 17:00
phobos Цитата(___VITOS___ @ 9.4.2014, 16:00) По ... 9.4.2014, 17:02
FRAER TN-C-S
РЕ тяните не менее 16 квадратов 9.4.2014, 18:02
Работник Присоединяюсь. В РУ уже разделили нули и далее тян... 10.4.2014, 10:33
Юрий К. Скорее это реторический вопрос, и тем неменнее... ... 17.8.2014, 22:41
Гость Цитата(Юрий К. @ 17.8.2014, 22:41) .... у... 30.8.2014, 22:00
Работник Вертикальные электроды тоже нужно было не ближе 0,... 18.8.2014, 8:52![]() ![]() ![]() |
|