Идеальный электрощит дома , Какой же он |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Идеальный электрощит дома , Какой же он |
6.4.2014, 20:16
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Много лет занимаюсь эл.монтаж. работами. Попадались разные клиенты и богатые и бедные. Когда дело доходило до сборки эл.щита все поголовно "включали" экономию и в щитатах максимум на что удавалось уговорить клиента это на УЗО линии ванной комнаты. Сейчас попался клиент который говорит делай так чтобы было все как надо, деньги не вопрос. А я вот впал в ступор, сам давно мечтаю собрать эл.щит в соответствии со всеми современными требованиями. Хотелось бы услышать мнение практикующих эл.монтажников по вопросу-что бы вы хотели видеть(какое эл.оборудование) в эл.щите вашей мечты?
Я хочу на каждую комнату свой дифавтомат(хотя бы от шнайдера серии Домовой), хочу на каждую фазу реле контроля напряжения(РН-111 или РН-113) и контактор которым будет управлять это реле. Хочу ОПН поставить, но здесь одни вопросы, никогда не ставил, знаю что они имеют разные характеристики поэтому хочется услышать мнение тех кто их ставил. Придется монтировать и 3ф блок учета эл.энергии на столб. Хотел поставить перед счетчиком автомат тип D фирмы АВВ на 63А, но цена такая, что мне даже как-то страшно ее озвучивать клиенту http://shop.avselectro.ru/catalog/__91WEVOR/__28B7VOR.html. Кабель заложили от счетчика ВБбшв 4*10. Раньше предпочитал автоматы АВВ, но после последней сборки эл.щита очень сильно разочаровался в этой фирме. Автоматы просто не взводились, приходилось дергать раз по десять чтобы их включить. На DIN-рейке болтаются, правда бокс от VIKO. От шнайдера тоже не в восторге, но с ним как-то нареканий не было. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 6.4.2014, 20:23 -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
![]() |
9.4.2014, 8:06
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Не стоит забор золотыми гвоздями городить. Это я про ОПН, помоему это уже лишнее тем более если линия новая СИПом то они уже стоят на линии.
Цитата Вообщем сегодня показал примерную смету на эл.щит и как обычно-нафиг все, сделай лишь бы все работало, я говорит и так уже в электрику вбухал много денег, а ты меня еще хочешь развести на хорошие бабки. Короче ставлю автоматы шнайдер и всё, ни каких УЗО, дифавтоматов и прочего. Это всегда так, надо немного проще: считаю щиток в доме помимо уставнленного на столбе: должен содержать УЗМ-51, дифавтомат (УЗО-Д) и автоматы на меньший ампераж. А заказчику объяснить назначение всех защит для чего они устанавливаются. Тогда члегче получить согласие, а то у заказчика складывается мнение что ему как в магазине пытаются впихнуть лишнее т.е. обмануть. |
|
|
220v-elektrik Идеальный электрощит дома 6.4.2014, 20:16
Гость сочувствующий Почему " Кабель заложили от счетчика ВБбшв 4*... 6.4.2014, 20:23
220v-elektrik А смысл? Мотивируй зачем пятая жила? 6.4.2014, 20:33
Sist Цитата(220v-elektrik @ 6.4.2014, 20... 6.4.2014, 22:17
220v-elektrik Мы сделали контур в двух метрах от эл.щита.
С эти... 6.4.2014, 22:38
с2н5он Да 6.4.2014, 22:40
FRAER только не забудьте на эту шину еще приходящий PEN ... 7.4.2014, 5:07
Работник В каждую комнату свою группу думаю перебор. Хотя е... 7.4.2014, 8:35
Гость Цитата(Работник @ 7.4.2014, 8:35) В кажду... 7.4.2014, 17:47
220v-elektrik Да вроде по 12кВт им выделяют. 7.4.2014, 8:38
Работник Тогда из условий селективности напрашивается ток с... 7.4.2014, 9:51
220v-elektrik Да у него стоит уже автомат в щите учета 3Р 63А ти... 7.4.2014, 21:57
Работник TDM менять нет смысла думаю. Запас по току большой... 8.4.2014, 7:24
push внесу свою лепту. Про ОПН оч хорошо в каталоге ИЭК... 9.4.2014, 4:50
220v-elektrik Поставлю щит на 36 модулей, одумается будет место ... 10.4.2014, 16:08
Ник2015 Тоже думаю над идельным щитом для своего дома с по... 17.1.2015, 17:40
savelij® Ник2015, не бывает универсальных идеальных схем. К... 17.1.2015, 18:03
Ник2015 Цитата(savelij® @ 17.1.2015, 19:03) Ник20... 7.2.2015, 22:00
savelij® Цитата(Ник2015 @ 7.2.2015, 22:00) ...а им... 7.2.2015, 23:00
Скорпион Цитата(savelij® @ 8.2.2015, 0:00) 1. КАПС... 7.2.2015, 23:48
qweret насчет вводного автомата зачем D-характеристика? д... 7.2.2015, 21:05
Kupper Цитата(220v-elektrik @ 6.4.2014, 20... 7.2.2015, 22:14
savelij® Скорпион, это что за выпад?
И при чём тут Правила ... 8.2.2015, 0:07
Костян челябинский Ржунимагу. Человек первым же своим сообщением на ф... 8.2.2015, 9:24![]() ![]() ![]() |
|