Проводка по Грильято |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка по Грильято |
| Гость_чайник_* |
8.4.2014, 7:55
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как делать электропроводку по потолку "Грильято" в зрительном зале? Заказчик просит в стальных трубах, можно ли как-нибудь от этого отойти?
|
|
|
![]() |
8.4.2014, 19:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А может просит то он потому, что так в проекте записано? Ну тогда "чтоб не было 3,14здежу... " и далее по тексту.
-------------------- |
|
|
чайник Проводка по Грильято 8.4.2014, 7:55
с2н5он А проблема то в чём? 8.4.2014, 11:55
Мастер Джу За ваши деньги любые причуды ИМХО. 8.4.2014, 18:10
FRAER Не боитесь, что заказчик найдет другого подрядчика... 8.4.2014, 19:23
Мастер Джу ТС для вас нашел. 8.4.2014, 19:48
Гость Проблема в том, что потолок Грильято представляет ... 14.4.2014, 5:59
Костян челябинский 1. Зрительный зал - это принадлежность общественно... 14.4.2014, 7:09
Гость Это кап ремонт у военных и изначально проекты не с... 14.4.2014, 9:23
shpinel И проектировщики правильно сделали. Они-то тоже не... 14.4.2014, 9:47
ГРП По своему опыту скажу, что монтируют и так и так, ... 6.5.2014, 8:55
Pantryk ПУЭЦитата7.2.53. Кабели и провода должны прокладыв... 16.5.2014, 9:22![]() ![]() ![]() |
|