Добрый день! Чем измеряете ёмкость конденсаторов для компенсации реактивной мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 21:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Шаровая молния @ 5.4.2014, 0:36) *
Слышал про него. Есть некоторые сомнения, можно ли высоковольтные конденсаторы измерять мультиметрами? Я обычно мост переменного тока использую (которым тангенс измеряют), но не в этот раз - ёмкость для МЕП-5 велика.
Как думаете, мультиметр (например, АРРА) не соврёт?

Какая разница,высоковольтный или не высоковольтный конденсатор?
Он остается конденсатором. Вам же емкость нужна? А не предельное напряжение.
Конденсатор полностью разрядите что бы не убить прибор вот и все.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 21:07


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.4.2014, 20:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2014, 22:01) *
Вам же емкость нужна? А не предельное напряжение.

А что такое предельное напряжение в данном контексте?
Не встречал пока методик по измерениям, в которых применялся бы мультиметр для измерений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 6.4.2014, 0:11
Сообщение #4





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 5.4.2014, 20:20) *
А что такое предельное напряжение в данном контексте?
Не встречал пока методик по измерениям, в которых применялся бы мультиметр для измерений.

В данном контексте "предельное напряжение" - это максимальное напряжение, на которое рассчитан конденсатор. Возможно, не точно выразился. А, что касается методик, то вот пример:
Как измерить емкость конденсатора мультиметром
Для измерения емкости конденсаторов пригоден практически любой цифровой мультиметр. Некоторые из таких приборов позволяют измерять емкость непосредственно, другие же требуют прибегать к косвенным методам измерения.
Инструкция
1.Чтобы измерить емкость конденсатора мультиметром, имеющим соответствующую функцию, подключите его к конденсатору, а затем выберите переключателем самый точный из пределов измерения емкости. Если на индикаторе возникнет сообщение о перегрузке, переключите прибор на более грубый предел. Осуществляйте такое переключение до тех пор, пока не появятся показания. Прочитайте их.
2.Если используется мостовая приставка для измерения емкости, используйте мультиметр в качестве устройства для определения баланса моста. К соответствующим выводам моста подключите его через детектор с фильтрующим конденсатором, а на самом мультиметре выберите режим микроамперметра постоянного тока. Подключите конденсатор к мосту, сбалансируйте последний по минимуму показаний, затем по шкале моста прочитайте показания.
3.Если мультиметр функцией измерения емкости не обладает, а мостовой приставки нет, воспользуйтесь следующим способом. Возьмите генератор стандартных сигналов. Установите на нем известную амплитуду сигнала, равную нескольким вольтам. Включите последовательно мультиметр, работающий в режиме микроамперметра или миллиамперметра переменного тока (в зависимости от условий измерения), генератор и испытуемый конденсатор. Установите такую частоту, чтобы мультиметр показал ток, не превышающий в первом случае 200 мкА, а во втором - 2 мА (если частота слишком мала, он не покажет ничего). Затем поделите амплитудное значение напряжения, выраженного в вольтах, на квадратный корень из двух, чтобы получить действующее его значение. Ток переведите в амперы, после чего поделите напряжение на ток, и вы получите емкостное сопротивление конденсатора, выраженное в омах. Затем, зная частоту и емкостное сопротивление, вычислите емкость по формуле:
C=1/(2πfR), где C - емкость в фарадах, π - математическая константа «пи», f - частота в герцах, R - емкостное сопротивление в омах.
Переведите рассчитанную таким образом емкость в более удобные единицы: пикофарады, нанофарады или микрофарады.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 6.4.2014, 7:54
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(ВВ @ 6.4.2014, 1:11) *
Как измерить емкость конденсатора мультиметром
Для измерения емкости конденсаторов пригоден практически любой цифровой мультиметр.

Не имею возражений. Таких методик по измерению ёмкости малогабаритных конденсаторов полно в интернете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Шаровая молния   Косинусные конденсаторы   3.4.2014, 21:18
- - Работник   Например методом амперметра и вольтметра, либо мет...   4.4.2014, 8:17
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(Работник @ 4.4.2014, 8:17) Наприме...   4.4.2014, 9:31
|- - Шаровая молния   Цитата(Работник @ 4.4.2014, 9:17) методом...   4.4.2014, 20:36
|- - ВВ   Цитата(Шаровая молния @ 4.4.2014, 20:36) ...   4.4.2014, 22:18
|- - ВВ   Цитата(Шаровая молния @ 4.4.2014, 20:36) ...   4.4.2014, 22:47
- - ВВ   Цитата(Шаровая молния @ 3.4.2014, 21:18) ...   4.4.2014, 9:54
- - Работник   ЦитатаЕсли не секрет: а зачем ее мерять? Требуется...   4.4.2014, 12:47
|- - BB   Цитата(Работник @ 4.4.2014, 12:47) можете...   4.4.2014, 16:34
- - Мастер Джу   Многие мультиметры емкость измеряют,даже сравнител...   4.4.2014, 17:14
- - Мастер Джу   Цитата(Шаровая молния @ 5.4.2014, 0:36) С...   4.4.2014, 21:01
|- - Шаровая молния   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2014, 22:01) Вам ...   5.4.2014, 20:20
|- - ВВ   Цитата(Шаровая молния @ 5.4.2014, 20:20) ...   6.4.2014, 0:11
||- - Шаровая молния   Цитата(ВВ @ 6.4.2014, 1:11) Как измерить ...   6.4.2014, 7:54
|- - ЛЕША   Цитата(Шаровая молния @ 6.4.2014, 0:20) Н...   6.4.2014, 6:05
- - Мастер Джу   Цитата(ВВ @ 5.4.2014, 2:18) Всего-то...   4.4.2014, 23:21
- - Работник   Тоже имею мультиметр АРРА с измерением емкости. Но...   7.4.2014, 9:29
- - Шаровая молния   У нашей АРРА-103 при измерении ёмкости до 20 мкФ, ...   9.4.2014, 21:08
- - Работник   По ПУЭ и ПТЭЭП допустимое отклонение +/-5%. На мой...   10.4.2014, 10:16
- - Шаровая молния   Можешь ссылку на ГОСТ скинуть, если не трудно?   10.4.2014, 19:22
- - Работник   Да сам бы посмотрел, но не помню где. Варианты ГОС...   11.4.2014, 8:38
|- - Шаровая молния   Здесь: Цитата(Работник @ 11.4.2014, 9:38)...   11.4.2014, 19:05
- - Работник   Я тоже не смотрел. Но думаю в ГОСТах со словом ...   15.4.2014, 10:07


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 5:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены