Приветствую участников форума!!!
Практикую монтаж типа - на каждую розетку - своя коммутац. коробка, чтобы обеспечить непрерывность линии. Заказчик просит доказать свою правоту. И дать ссылку на НТД. Подскажите где и в каком документе указано что последовательная коммутация розеток запрещена. Или это относится (непрерывность проводника) только к РЕ проводнику? -------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
|
|
|
![]() |
5.9.2007, 12:17
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
соединение розеток шлейфом допускается , но только проводник PE не должен разрываться
-------------------- |
|
|
sashafil розетки шлейфом 4.9.2007, 10:11
palach Только, наверное, не последовательно, а "шлей... 4.9.2007, 11:32
sashafil ПУЭ п.2.1.26
цитирую: 2.1.26. Соединение и ответ... 4.9.2007, 15:02
savelij Цитата(sashafil @ 4.9.2007, 16:02) ПУЭ п.... 4.9.2007, 17:07
sashafil ПУЭ п.2.1.26
....внутри корпусов электроустанов... 5.9.2007, 9:58
Олега Цитата(NickEl @ 5.9.2007, 13:17) соединен... 5.9.2007, 14:26
NickEl ничего не мешает просто соединять проводник PE с м... 6.9.2007, 11:01![]() ![]() |
|