PE и N проводники?

electrodrone
сообщение 31.3.2014, 21:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 38860



Скажите, даже при системе TN-S эти два провода хоть и идут раздельно, но разве это два разных провода, ведь они все равно в месте разъединения соединяются перемычкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
electrodrone
сообщение 31.3.2014, 22:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 38860



а если бы после подстанции (где эти проводники разделяются) все-все-все буквально все потребители во всех домах во всех квартирах поменяли бы эти два проводника местами что изменилось бы - смог бы PE проводник выполнять функции N, а N - функции PE?

Сообщение отредактировал electrodrone - 31.3.2014, 22:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 1.4.2014, 9:03
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(electrodrone @ 31.3.2014, 22:48) *
а если бы после подстанции (где эти проводники разделяются)

Раздельно эти проводники выходят с ТП при системе TN-S, которая у нас не применяется.
У нас с ТП выходит совмещенный PEN (система TN-C-S), а разделяется на N и PE во ВРУ дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 19:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены