розетки шлейфом , где указано что последовательное включение розеток не разрешается

sashafil
сообщение 4.9.2007, 10:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9184



Приветствую участников форума!!!

Практикую монтаж типа - на каждую розетку - своя коммутац. коробка, чтобы обеспечить непрерывность линии. Заказчик просит доказать свою правоту. И дать ссылку на НТД.
Подскажите где и в каком документе указано что последовательная коммутация розеток запрещена. Или это относится (непрерывность проводника) только к РЕ проводнику?


--------------------
ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
palach
сообщение 4.9.2007, 11:32
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 5.3.2007
Пользователь №: 8328



Только, наверное, не последовательно, а "шлейфом"... Нигде не написано, что "шлейфом" нельзя, даже наоборот (см. ПУЭ п.2.1.26)


--------------------
Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashafil
сообщение 4.9.2007, 15:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9184



ПУЭ п.2.1.26

цитирую: 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

может я не так что то понял?


--------------------
ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.9.2007, 17:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sashafil @ 4.9.2007, 16:02) *
ПУЭ п.2.1.26
цитирую: 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах...

Так почему бы Вам и не показать этот пункт заказчику. Если ему необходимо последовательное соединение розеток icon_eek.gif пусть сам попробует найти пункт допускающий это icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения