розетки шлейфом , где указано что последовательное включение розеток не разрешается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
розетки шлейфом , где указано что последовательное включение розеток не разрешается |
4.9.2007, 10:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9184 |
Приветствую участников форума!!!
Практикую монтаж типа - на каждую розетку - своя коммутац. коробка, чтобы обеспечить непрерывность линии. Заказчик просит доказать свою правоту. И дать ссылку на НТД. Подскажите где и в каком документе указано что последовательная коммутация розеток запрещена. Или это относится (непрерывность проводника) только к РЕ проводнику? -------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
|
|
|
![]() |
4.9.2007, 11:32
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 8328 |
Только, наверное, не последовательно, а "шлейфом"... Нигде не написано, что "шлейфом" нельзя, даже наоборот (см. ПУЭ п.2.1.26)
-------------------- Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
|
|
|
4.9.2007, 15:02
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9184 |
ПУЭ п.2.1.26
цитирую: 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. может я не так что то понял? -------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
|
|
|
sashafil розетки шлейфом 4.9.2007, 10:11
savelij Цитата(sashafil @ 4.9.2007, 16:02) ПУЭ п.... 4.9.2007, 17:07
sashafil ПУЭ п.2.1.26
....внутри корпусов электроустанов... 5.9.2007, 9:58
NickEl соединение розеток шлейфом допускается , но только... 5.9.2007, 12:17
Олега Цитата(NickEl @ 5.9.2007, 13:17) соединен... 5.9.2007, 14:26
NickEl ничего не мешает просто соединять проводник PE с м... 6.9.2007, 11:01![]() ![]() |
|