Добрый день форумчане. Возник такой вопрос:
Есть щит ГРЩ, на каждую фазу при ходят по 3 кабеля (точнее по 1 жиле из трех кабелей). Возможно ли установить трансформатор тока только на одну жилу 1 кабеля каждой фазы? Установку траснформатора тока на шины не рассматриваем, ввод 3-х жил в один трансформатор тока тоже. Транс нужен только для амперметра и вольтметра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 28.3.2014, 9:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Лучше не надо. Что уж за беда такая, что ни как не подключить все жилы к одному тр. тока?
Конечно ток должен боле менее равномерно распределиться по жилам фазы и на амперметры поставить "х3", но я бы все-таки извернулся и подключил все по нормальному.