изоляция из сшитого полиэтилена , замер сопротивления изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
изоляция из сшитого полиэтилена , замер сопротивления изоляции |
26.3.2014, 6:32
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Добрый всем день! Нужно ваше мнение. Имеем КЛ кусок в которой кабелем ПвВгнг (сшитый полиэтилен). Линия на 0,4 кВ. Для испытания и прочего выше 1000В понятно что используется СНЧ установка, а вот до 1000В можно ли использовать стандартные методы испытаний и измерений. ГОСТ есть только на выше 1000В. Четких методик нету. В основном предлагают рекомендации заводов изготовителей. Что скажите?
Сообщение отредактировал push - 26.3.2014, 6:32 |
|
|
![]() |
26.3.2014, 11:06
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Я про раздел форума "Испытания" говорил.
По ПУЭ испытания повышенным напряжением кабелей до 1 кВ не производятся. Это для заказчика. Цитата Кстати испытания до 1000В силовых КЛ проводятся мегером на 1000В, которые можно заменить на измерение изоляции мегером на 2500. Видимо Вы имеете ввиду испытания переменкой 1 кВ и про ее замены на мегер 2,5кВ. Про это я в курсе. Но испытывать повышенным нужно если есть указания завода изготовителя. Таких для кабеля до 1 кВ я пока не нашел. Измерение сопротивления изоляции проиводяться мегаомметром. Для любых кабелей. Для СПЭ 6-35 кВ напряжение мегера 2,5 кВ. Если очень не хочеться, пользуйтесь мегером 1 кВ для кабеля до 1 кВ. Цитата Да, насчет, удавалось или нет пробить кабель - тут вся и загвозь что это не простая изоляция и при приложении постоянки там начинаются какие то необратимые процессы (глубоко не вникал), чет типа заряды как то не так распределяются и вызывают преждевременное старение, короче ухудшают характеристики Я в курсе, но у нас не испытания выпрямленным напряжением , а измерение сопротивления изоляции. И как уже сказал - без мегера ни куда. |
|
|
push изоляция из сшитого полиэтилена 26.3.2014, 6:32
Работник Здравствуйте. Что соответствующий раздел обидели) ... 26.3.2014, 7:09
push Да не обижал я никого. Просто никогда с ним не ста... 26.3.2014, 9:59
Евгений Цитата(push @ 26.3.2014, 9:59) при прилож... 26.3.2014, 11:34
push все правильно по испытаниям, эт я уже зарапортовал... 26.3.2014, 11:47
Работник http://www.ruscable.ru/article/Rekomendaci...belny... 26.3.2014, 15:52
push ну как бы эту информацию находил в других источник... 27.3.2014, 4:33
Работник Конечно конкуренты , которые просто все пишут, сил... 27.3.2014, 8:29
Ixtim С заказчиком надо находить общий язык. Он ведь пла... 28.3.2014, 17:08
push ну вроде как нашли, просто все, не совсем понимали... 31.3.2014, 12:34![]() ![]() ![]() |
|