Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вставка куска кабеля в старую проводку , Различные сечения влияет ли?

Шурик-некомсомол...
сообщение 24.3.2014, 6:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 30905



Прошу прощения за несистемный подход, но если не затруднит подскажите.
Есть частный дом. В нем есть проводка. Можно сказать комбинированная.
Что то осталось с момента постройки и вмуровано в стену, часть наружная смонтирована электриком (где то в 2000 г) и подключена к этой старой. Заземления нет. Автоматы стоят на 16А. Пробки вроде давно не выбивало.

По сечениям на текущий момент подсказать не могу но та новая часть выполнена из аллюминиевого кабеля в пластиковой оболочке. А старый "кабель" представляет собой сплетение двух проводов (какая оболочка тоже не знаю всё закрашено-забелено). Даже не знаю медь или алюминий... Наверное алюминий (хотя таких не видел) не мог же тогда электрик скрутить медь и алюминий так что всё больше 10 лет проработало без проблем. И вот вчера нечаяно эту самую скрутку и задели. И электричество в розетках что питались от этой линии пропало. Я полагаю где то в этом районе обрыв и хочу просто вставить кусок кабеля подходящего сечения. Собственно дальше и застрял.
Вряд ли я найду точно такой же алюминиевый сейчас же вроде редкость? Медь надо будет специальными клеммами соединять.
Собственно вопрос, если использовать на участке вставки провод с большим запасом по сечению, на оставшуюся цепь это как то будет влиять? Или главное чтоб кабель вставки был не меньше держал мощность и не нагревался выше нормы, остальная часть проводки то уже сколько лет пашет и ничего. Или есть какие то тонкости по которым нельзя делать вставки из более мощного кабеля?

Я понимаю что по хорошему надо бы всю проводку менять, но пока можно как нибудь реализовать удовлетворительно и пожаро- и электро- безопасно.


--------------------
"В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем… пол-лл-ем-мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 25.3.2014, 6:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Зуб сначала пытаются пробурить, запломбировать, а не сразу
И в конечном итоге его все равно удаляют. Только с большими мучениями для владельца зуба. Так не лучше ли сразу кардинально решать вопрос? У нас сейчас в заводском офисе такие проводки - часть новых, часть старых, часть медных, часть алюминевых, часть скрытых, часть наружных, какие-то брошеные концы под напряжением в коробках торчат, неизвестно откуда... Не скажете же вы, что это хорошо или правильно. Как приходится что-либо ремонтировать - весь мат соберешь.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 15:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены