Коэффициент спроса офисного здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коэффициент спроса офисного здания |
31.8.2007, 16:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
Проектирую офисное здание 5 этажей получились примерно следующие нагрузки:
освещение 77 кВт комп. розетки 140 кВт быт розетки 22 кВт кафетерий 35 кВт вентиляция 39 кВт холодильная машина (чиллер) 171 кВт есть 2 лифта Как правильно посчитать коэффициет спроса на вводе для этих данных (дайте цифру) P.S. не кидайте ссылки на СП31, хочу сравнить свой результат со специалистами, т.к. погрешность Кс выливается в десятки кВт Заранее спасибо! |
|
|
![]() |
2.9.2007, 13:28
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата Конечно установленная, коэффициент спроса для того и нужен чтобы посчитать расчетную А какой суточный режим работы предприятия/эл.установки? Интересуют минимумы/максимумы потребления эд.энергии и время (этих минимумов/максимумов.) -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
2.9.2007, 14:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
|
|
|
2.9.2007, 16:06
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В этом ответе действительно изобилие информации, и зачем тогда все эти таблицы в СП31-110?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.9.2007, 18:02
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
|
|
|
3.9.2007, 19:05
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Уважаемый savelij дочитайте пожалуйста до конца самое первое сообщение в этой теме и тогда я надеюсь вопросы отпадут сами сабой Я дочитал до конца Ваше первое сообщение. И последующие - тоже... Вопрос по вентиляции. Вы указали мощности только вентиляторов? Есть ли в Вашем проекте приточная вентиляция с нагревательными элементами? Кафе. В его составе: плита, конвектомат, мармит?... Приведу значения (усредненные) по своим проектам: по освещению можно принять 0,9 по аварийному - 1,0 по розеткам (общие) - 0,65 по комьпьютерным - 0,4 по вводу ЩС-кафе (Ру=40кВт) - 0,7 по вентиляции (Рнагрева=12кВт, Рдвиг= 3кВт) - 1,0 Если это Вам что нибудь даст, но в любом случае Кс берется из СП, хоть Вы и говорили "P.S. не кидайте ссылки на СП31". А что бы, хоть как то прикинуть Ваш Кспр, как я и говорил в певых постах, данных недостаточно, как впрочем и сейчас... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Мегавольт Коэффициент спроса офисного здания 31.8.2007, 16:28
Мегавольт Цитата(Мегавольт @ 31.8.2007, 17:28) Прое... 1.9.2007, 16:55
savelij Вы же просите не отсылать Вас к СП31... 1.9.2007, 18:29
Мегавольт Цитата(savelij @ 1.9.2007, 19:29) Вы же п... 2.9.2007, 9:40
ЭВОКС Цитатаосвещение 77 кВт
комп. розетки 140 кВт
быт р... 2.9.2007, 9:03
Мегавольт Цитата(ЭВОКС @ 2.9.2007, 10:03) Это все у... 2.9.2007, 9:36
Олега Я к СП сильно не привязываюсь. Советую исходить из... 3.9.2007, 12:06
Dima2007 Для расчета коэффициента спроса этих данных недост... 3.9.2007, 16:03
Мегавольт Цитата(Dima2007 @ 3.9.2007, 17:03) Для ра... 3.9.2007, 17:57
Олега С системником почти согласен - смотря что напихать... 3.9.2007, 17:43
Олега Цитата(Мегавольт @ 3.9.2007, 18:57) бытов... 3.9.2007, 18:29
Мегавольт Цитата(Олега @ 3.9.2007, 19:29) С бытовым... 4.9.2007, 9:37
Кузьменко В.В. Дружище МЕГАВОЛЬТ! Не хочу втягиваться в бодяг... 3.9.2007, 18:57
Олега Цитата(Кузьменко В.В. @ 3.9.2007, 19:57) ... 3.9.2007, 19:34
Dima2007 Полностью согласен с savelij. При таких данных Кс ... 4.9.2007, 8:31
Олега В свой офис брал по 0,35 и Кс=0,7, после него был ... 4.9.2007, 17:54
Мегавольт Цитата(Мегавольт @ 31.8.2007, 17:28) Прое... 8.9.2007, 12:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 10:15 |
|
|
|
|