Перекос напряжения линии 6 кВ , При замыкании 1 фазы линии 6 кВ на землю возникает перекос фаз. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос напряжения линии 6 кВ , При замыкании 1 фазы линии 6 кВ на землю возникает перекос фаз. |
21.3.2014, 13:01
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Здравствуйте.
Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли. Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного. Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
![]() |
21.3.2014, 13:49
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Здравствуйте. Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли. Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного. Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии? Если изолированная нейтраль, при замыкании одной из фаз на землю ток минимальный, емкостной, из этого следует что линейные напряжения останутся прежними. Если бы ток был большим, тогда напряжение упало бы на ноль, а на других возросло. Фаза А на земле. АВ= 6кВ, АС=6кВ, ВС=6кВ. А0= 0кВ, В0 =6кВ, С0= 6кВ Плохо для кабеля который раньше был под напряжением меньше в 1.7 раза относительно земли, ну и для людей больше вероятность попасть под шаговое. Сообщение отредактировал prude - 21.3.2014, 13:59 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
dpm Перекос напряжения линии 6 кВ 21.3.2014, 13:01
haramamburu СТОП! про какие там фазные речь? Там нет нуля.... 21.3.2014, 17:24
basaltes Цитата(haramamburu @ 21.3.2014, 18:24) СТ... 21.3.2014, 19:40
ez81 Напряжение не изменится, сработает защита по току ... 21.3.2014, 22:44
Ixtim Цитата(ez81 @ 21.3.2014, 22:44) ...сработ... 22.3.2014, 7:54
dpm Спасибо за лик.без. А защита возможно и сработает,... 24.3.2014, 13:08![]() ![]() ![]() |
|