Коэффициент спроса офисного здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коэффициент спроса офисного здания |
31.8.2007, 16:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
Проектирую офисное здание 5 этажей получились примерно следующие нагрузки:
освещение 77 кВт комп. розетки 140 кВт быт розетки 22 кВт кафетерий 35 кВт вентиляция 39 кВт холодильная машина (чиллер) 171 кВт есть 2 лифта Как правильно посчитать коэффициет спроса на вводе для этих данных (дайте цифру) P.S. не кидайте ссылки на СП31, хочу сравнить свой результат со специалистами, т.к. погрешность Кс выливается в десятки кВт Заранее спасибо! |
|
|
![]() |
3.9.2007, 17:43
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С системником почти согласен - смотря что напихать и с чем работать (не все работают в спящем режиме - у меня от видяхи пар идет), но прибавьте хотя бы монитор (19" 150вт -LCD, 260 -фонарь)- он то кушает без разгона. И прогресс не скидывайте со счета - несмотря на технологии питательные блочки помню начинались с 230вт а сейчас 400 норма. И на этом не остановятся.
Помните мое "комков наставят гораздо гуще"? В моем родном офисе в отделе (сам рисовал) вместо трех уже шесть стоит, плюс второй ксерокс запихнули. Плюс радиаторы. А Вы говорите "реальная нагрузка получается даже меньше". В техзадании то обычно "лампочка одна штука"... При сдаче в надзоре проекта про 1 спрашивали, я им так и сказал, мол работают целый трудовой день. Больше никто ничего не спрашивал. Наверно про 30% им не ведомо. |
|
|
Мегавольт Коэффициент спроса офисного здания 31.8.2007, 16:28
Мегавольт Цитата(Мегавольт @ 31.8.2007, 17:28) Прое... 1.9.2007, 16:55
savelij Вы же просите не отсылать Вас к СП31... 1.9.2007, 18:29
Мегавольт Цитата(savelij @ 1.9.2007, 19:29) Вы же п... 2.9.2007, 9:40
ЭВОКС Цитатаосвещение 77 кВт
комп. розетки 140 кВт
быт р... 2.9.2007, 9:03
Мегавольт Цитата(ЭВОКС @ 2.9.2007, 10:03) Это все у... 2.9.2007, 9:36
ЭВОКС ЦитатаКонечно установленная, коэффициент спроса дл... 2.9.2007, 13:28
Мегавольт Цитата(ЭВОКС @ 2.9.2007, 14:28) А какой с... 2.9.2007, 14:53
savelij В этом ответе действительно изобилие информации, и... 2.9.2007, 16:06
Мегавольт Цитата(savelij @ 2.9.2007, 17:06) В этом ... 2.9.2007, 18:02
savelij Цитата(Мегавольт @ 2.9.2007, 19:02) Уважа... 3.9.2007, 19:05
Олега Я к СП сильно не привязываюсь. Советую исходить из... 3.9.2007, 12:06
Dima2007 Для расчета коэффициента спроса этих данных недост... 3.9.2007, 16:03
Мегавольт Цитата(Dima2007 @ 3.9.2007, 17:03) Для ра... 3.9.2007, 17:57
Олега Цитата(Мегавольт @ 3.9.2007, 18:57) бытов... 3.9.2007, 18:29
Мегавольт Цитата(Олега @ 3.9.2007, 19:29) С бытовым... 4.9.2007, 9:37
Кузьменко В.В. Дружище МЕГАВОЛЬТ! Не хочу втягиваться в бодяг... 3.9.2007, 18:57
Олега Цитата(Кузьменко В.В. @ 3.9.2007, 19:57) ... 3.9.2007, 19:34
Dima2007 Полностью согласен с savelij. При таких данных Кс ... 4.9.2007, 8:31
Олега В свой офис брал по 0,35 и Кс=0,7, после него был ... 4.9.2007, 17:54
Мегавольт Цитата(Мегавольт @ 31.8.2007, 17:28) Прое... 8.9.2007, 12:07![]() ![]() ![]() |
|