Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление шины pe

Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 17.3.2014, 11:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, ситуация следующая. Имеется здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого же здания. В ТП по 0.4 кв нейтраль заземлена на контур заземления здания. Питание от тп на вру приходит 4-х жильным кабелем, далее во вру будет сделано разделение pen-проводника. Можно ли шину pe (для разделения используются шина N и шина PE соединенные перемычкой) во вру соединить (заземлить) не на повторное отдельное заземление (которого нет), а на общий контур заземления здания.

И второй вопрос, если помещение не жилое ,а мастерские или производственные помещения, тогда ведь система tn-c вроде не запрещена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 18.3.2014, 8:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
контуров заземления для тп должно быть два.

Заземляющее устройство одно, выводов - два.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.3.2014, 9:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Работник @ 18.3.2014, 9:30) *
Заземляющее устройство одно

Не обязательно.
НЭ: "В тех случаях, когда существует возможность передачи недопустимо высокого потенциала в сеть низкого напряжения, ГОСТ [3] требует раздельного заземления высоковольтного оборудования ПС 6(10)/0,4 кВ и нейтрали обмотки низкого напряжения силового трансформатора на независимые заземлители. Однако действующие ПУЭ такого независимого заземления не допускают (п. 1.7.98 и др.). Очевидно, что требования ПУЭ в данном случае нуждаются в корректировке."
В тексте шла речь про ГОСТ Р 50571.18, на сегодня ГОСТ Р 50571-4-44-2011.

Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2014, 9:53
Вернуться в начало страницы