Здравствуйте, ситуация следующая. Имеется здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого же здания. В ТП по 0.4 кв нейтраль заземлена на контур заземления здания. Питание от тп на вру приходит 4-х жильным кабелем, далее во вру будет сделано разделение pen-проводника. Можно ли шину pe (для разделения используются шина N и шина PE соединенные перемычкой) во вру соединить (заземлить) не на повторное отдельное заземление (которого нет), а на общий контур заземления здания.
И второй вопрос, если помещение не жилое ,а мастерские или производственные помещения, тогда ведь система tn-c вроде не запрещена? |
|
|
![]() |
18.3.2014, 8:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата контуров заземления для тп должно быть два. Заземляющее устройство одно, выводов - два. |
|
|
18.3.2014, 9:38
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Заземляющее устройство одно Не обязательно. НЭ: "В тех случаях, когда существует возможность передачи недопустимо высокого потенциала в сеть низкого напряжения, ГОСТ [3] требует раздельного заземления высоковольтного оборудования ПС 6(10)/0,4 кВ и нейтрали обмотки низкого напряжения силового трансформатора на независимые заземлители. Однако действующие ПУЭ такого независимого заземления не допускают (п. 1.7.98 и др.). Очевидно, что требования ПУЭ в данном случае нуждаются в корректировке." В тексте шла речь про ГОСТ Р 50571.18, на сегодня ГОСТ Р 50571-4-44-2011. Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2014, 9:53 |
|
|
Гость_Артем_* заземление шины pe 17.3.2014, 11:22
FRAER Не можно, а нужно 17.3.2014, 11:39
Работник Подключайте на существующие заземляющее устройство... 17.3.2014, 11:52
Гость_Артем_* Спасибо за ответы, сам точно также думаю, просто с... 17.3.2014, 12:17
___VITOS___ Цитата(Гость_Артем_* @ 17.3.2014, 12:17) ... 17.3.2014, 12:25
Работник ЦитатаПодключите через небольшое сопротивление,
Эт... 17.3.2014, 12:32
Sist здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого... 17.3.2014, 22:08
Работник Спасибо, буду знать. Хотя подобную реализацию не в... 18.3.2014, 12:53![]() ![]() ![]() |
|