На входе ВРУ нужно поставить рубильник. Ввод 3х-фазный 380 Сразу после ввода ставится рубильник, затем сеть расходится на 3x220V Хочется поставить 4P рубильник, чтобы полностью отключить дом от сети. Но меня беспокоит момент, что вдруг ноль отключится раньше и на какое то короткое время фазы останутся без нуля. Что скажите? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А ноль не коммутируется
![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Art_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Здрасти, а как же УЗО ? Там разъединяюься оба проводника или 2P автоматы ? Один из проводников L, второй N (но не PEN). Если непременно хочется поставить 4Р-рубильник (определитесь, что вам это даст) PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник через рубильник к N-шине. Берите рубильник на номинал (хотя бы) выше вводного АВ, здесь на надежности экономить не стоит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |