Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.
Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА Диф. автомат АВДТ32 С20 P.S. Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку. Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук P.P.S. Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен. Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 12.3.2014, 16:39 |
|
|
![]() |
17.3.2014, 6:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Линия выдержит, зато розеткп, расчитанная на 16А расплавится, также и выключатели имеют номиналы 6 и 10А
Не давайте вредных советов |
|
|
17.3.2014, 8:31
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Линия выдержит, зато розеткп, расчитанная на 16А расплавится, также и выключатели имеют номиналы 6 и 10А Не давайте вредных советов А большинство сетевых шнуров, подключаемых к 16А розеткам имеют сечение 0,75мм2 и даже 0,5мм2. Значит по вашему на розеточные группы придётся ставить АВ на 10А и 6А? Надо руководствоваться ПУЭ, а не филосовскими рассуждениями. Розеточные группы можно защищать автоматами до 25А (при необходимости). Ибо, как уже правильно заметили выше, АВ защищает кабельную линию, а не розетки и то, что к ним подключается. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
17.3.2014, 9:28
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
Розеточные группы можно защищать автоматами до 25А (при необходимости). Ибо, как уже правильно заметили выше, АВ защищает кабельную линию, а не розетки и то, что к ним подключается. В СНИпах встречал фразу "Запрещается устанавливать в розеточные группы апараты защиты номинальным током выше 16А" рыться сейчас не буду а то долго очень, ПУЕ этот момент не прописывает. Правда СНИп украинский и касается жилых зданий. |
|
|
Paul_Elmear Схема эл. щита квартиры 12.3.2014, 16:18
Shturman1 1 Под стиральную машину хватит дифа на 16 А, 10 мА... 12.3.2014, 16:29
Paul_Elmear Цитата(Shturman1 @ 12.3.2014, 17:29) 1 По... 12.3.2014, 16:42
shpinel Схема вполне годная. Про дифавтомат на стиралку Ва... 12.3.2014, 16:53
Shturman1 ЦитатаК сожалению возможности узнать нет. Скорее в... 12.3.2014, 16:55
Paul_Elmear shpinel, Shturman1,
Спасибо за советы
А на, что м... 12.3.2014, 17:33
Shturman1 ЦитатаА на, что может повлиять если поставить ввод... 12.3.2014, 17:59
Volt380 25А на квартиру с газом достаточно. зачем завышат... 12.3.2014, 19:27
Paul_Elmear Цитата(Volt380 @ 12.3.2014, 20:27) 25А н... 12.3.2014, 22:29
shpinel Если уже купили, то ставьте на 50А. Если еще нет, ... 12.3.2014, 23:16
Paul_Elmear Цитата(shpinel @ 12.3.2014, 23:16) Если у... 13.3.2014, 11:26
push Добрый всем день! По поводу вводного автомата,... 13.3.2014, 4:37
Volt380 Цитата(push @ 13.3.2014, 4:37) По поводу ... 13.3.2014, 7:37
FRAER А не боитесь, что стояк полыхнет? 13.3.2014, 13:55
Paul_Elmear Цитата(FRAER @ 13.3.2014, 16:55) А не бои... 13.3.2014, 16:22
REYNOR Цитата(FRAER @ 13.3.2014, 17:55) А не бои... 18.3.2014, 11:05
FRAER Имхо, больше 25А ставить в голову нельзя 13.3.2014, 17:01
Volt380 делал у себя ремонт, и пока щиток не был укомплект... 13.3.2014, 19:25
Paul_Elmear Исходя из ограничения вводного автомата на 20А сфо... 14.3.2014, 17:36
Volt380 Цитата(Paul_Elmear @ 14.3.2014, 18:36) Ис... 15.3.2014, 16:19
FRAER Можете все иек поставить, разницы не заметите
В до... 15.3.2014, 8:00
Paul_Elmear Цитата(FRAER @ 15.3.2014, 11:00) Ну вводн... 15.3.2014, 22:45
FRAER ну раз сказал, что 20А, значит надо 20А ставить 15.3.2014, 22:54
push ребятыыыыы! что за рассуждения? Электрик сказа... 16.3.2014, 7:47
220v-elektrik Цитата(push @ 16.3.2014, 7:47) розетки ка... 16.3.2014, 23:07
push дык спорьте, кто запрещает то? Автомат необходим д... 17.3.2014, 4:44
push Вот вот! Приходят электрики из ЖЕКа, понасовет... 17.3.2014, 9:02
push все правильно говорите, в ПУЭ прописано - защита л... 17.3.2014, 11:03
SAIGAK Цитата(push @ 17.3.2014, 12:03) А автомат... 18.3.2014, 8:44
FRAER Т.е вы хотите сказать, что увеличивая сечение кабе... 17.3.2014, 11:54
push нет, я говорю что автомат можно ставить не более ч... 18.3.2014, 4:37
FRAER Так-так, а розетку вы к чему относите? К линии или... 18.3.2014, 5:45
push розетка ваще то установочный элемент. Дык и опреде... 18.3.2014, 7:10
push Ай, ай, ай! Каюсь! Без расцепления при 1,... 18.3.2014, 9:46
FRAER Ну я тоже спорить больше не хочу, тс сам примет ре... 18.3.2014, 11:28
Paul_Elmear Сегодня общался с электриком, он мне сказал, что м... 18.3.2014, 19:25
FRAER C вашим, простите, стояком так делать категорическ... 18.3.2014, 19:41
push Эт почему это нельзя? обоснуйте п-ста. Или тогда у... 19.3.2014, 5:03
FRAER Вы фото стояка видели-то?
ИЛи вам лишь бы поспорит... 19.3.2014, 5:09
push вот я и говорю, добавляйте "ИМХО" А вот ... 19.3.2014, 6:22![]() ![]() ![]() |
|