Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

TN-C & УЗО

Diviner
сообщение 6.5.2005, 12:35
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Цитата
Электроустановки с системами заземления TN-S, TN-C-S, ТТ в данном аспекте обладают значительным преимуществом: в аналогичной ситуации - при пробое изоляции на корпус, УЗО мгновенно отключит электропитание, поскольку все корпуса имеют надежное соединение с защитным проводником.

Что-то я не понимаю, почему по-ихнему в TN-C УЗО не отключит установку?
Ведь корпус занулён.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Diviner
сообщение 7.5.2005, 11:13
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Цитата(Viktor2004)
Если я не ошибаюсь в сетях TN-C корпуса потребителей заземляют непосредственно у места потребителя

Сей час это называется повторным заземлением.
Думаю здесь речи не идёт о нём, ибо УЗО сработало бы сразу.

В TN-C корпуса потребителей соединяются проводником минуя УЗО к PEN проводнику.

Теперь я понял.
Они имели ввиду, что УЗО стоит в ВРУ и тогда действительно дифференциального тока не будет, когда человек коснётся корпуса он возникнет.
Но по идее на ток КЗ должен сработать автомат.
Какова вероятность того, что при пробое изоляции автомат не сработает?

И ещё, во всех схемах с TN-C, которые я видел, УЗО стоит у каждого потребителя, поэтому я сразу не сообразил.
В таком случае УЗО должно срабатывать сразу после пробоя изляции. [/b]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Diviner   TN-C & УЗО   6.5.2005, 12:35
- - MegaOm   зануленное оборудование узо не отключит   6.5.2005, 14:48
- - Diviner   Почему не отключит? Ток КЗ пройдёт через корпус на...   6.5.2005, 15:08
- - Viktor2004   К своему стыду впервые столкнулся с названиями TN...   6.5.2005, 20:40
- - MegaOm   Честно говоря теория одно а в практике может быт...   6.5.2005, 22:38
- - Viktor2004   Между фазой и арматурой щитка 110В это говорит о т...   6.5.2005, 23:06
- - MegaOm   а между арматурой щита и трубами всего 1в и как ...   7.5.2005, 8:32
- - Viktor2004   Эти виртуальные конденсаторы разрядились через вну...   7.5.2005, 8:53
- - Diviner   Цитата(Viktor2004)Если я не ошибаюсь в сетях TN-C ...   7.5.2005, 11:13
- - Diviner   ЦитатаОрганы Госэнергонадзора, Государственного по...   7.5.2005, 13:18
- - MegaOm   Между нулем из розетки и землей труб 3 Ома, земля ...   7.5.2005, 18:11
- - Diviner   Взависимости от величины тока КЗ, уставки по време...   8.5.2005, 5:51
- - Viktor2004   Сообщение удалено. Я был неправ.   8.5.2005, 19:13
- - Diviner   Что-то я не понимаю о каком занулении вы речь зате...   9.5.2005, 7:56
- - Diviner   Viktor2004, у вас ведь на работе именно TN-C вы го...   9.5.2005, 13:08
- - MegaOm   Я о том что у меня на работе в TNC многие электри...   9.5.2005, 14:10
- - Viktor2004   Я в своем удаленном сообщении хотел сказать что ес...   9.5.2005, 15:28
- - Гость   Принцип работы УЗО основан на разности токов в фаз...   9.5.2005, 18:16
- - MegaOm   Интересно а как тестером проверить где рабочий нул...   9.5.2005, 20:12
- - Diviner   Уважаемые Пчельников Олег и MegaOm, то, что делают...   10.5.2005, 7:14
- - Гость   Хм! Многоуважаемый Diviner!!!! То что сказал я -...   10.5.2005, 15:36
- - Diviner   Я прекрасно разобрался в системах заземления. Друг...   10.5.2005, 18:17
- - Гость   "Вот и обьясните мне как в TN-C зануляется 1-о и 3...   10.5.2005, 19:12
|- - Гость_Павел_*   Цитата(Гость @ 10.5.2005, 19:12) "Во...   26.10.2015, 16:54
- - Diviner   http://ges.to.kg/tnc.gif http://ges.to.kg/tn-c-s.g...   11.5.2005, 14:23
- - Гость   Ну вобщем понятно почему вы засомневались - крайне...   11.5.2005, 16:13
- - f389   Уважаемый, Diviner, посмотрите схемы на сайте: "Ас...   12.5.2005, 4:26
- - Гость   То f389: На приборы ОПС запрещено ставить УЗО 7.1....   12.5.2005, 11:53
|- - Зубакин Павел.   Цитата(Гость @ 12.5.2005, 11:53) То f389:...   26.10.2015, 17:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:39...   26.10.2015, 18:10
|- - savelij®   Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:39...   26.10.2015, 18:12
- - Diviner   Ну вот это другое дело. Наконец народ подключился ...   12.5.2005, 16:50
- - Гость   To Diviner Ну да к PEN, по термину зануления и наз...   12.5.2005, 20:13
- - Diviner   Действительно, в ПУЭ TN-C нарисована с отдельным з...   13.5.2005, 17:40
- - Viktor2004   Да уж добавилось проблемм. Собрались открыть време...   13.5.2005, 18:11
- - Джин   А нормально смотрит.В прошлом году запитывали студ...   13.5.2005, 19:35
- - Гость   To Viktor Угу, нормально смотрит. У самого были пр...   13.5.2005, 19:59
- - f389   Цитата(Viktor2004)Да уж добавилось проблемм. Энер...   14.5.2005, 3:34
- - Viktor2004   Спасибо всем.   14.5.2005, 19:51
- - Diviner   Цитата(Пчельников Олег)Опять для себя определили -...   24.5.2005, 18:35
- - Viktor2004   Думаю многое прояснится если мы найдем правильные ...   24.5.2005, 21:24
- - Diviner   Viktor2004, а вы видели рисунок TN-C из ПУЭ? Он не...   25.5.2005, 8:55
- - Гость   То Diviner 1. Про УЗО - ну так о чём и речь. Хотя ...   25.5.2005, 15:11
- - Diviner   Цитата(Гость)ведёте от PEN - PE и N и получите TN-...   26.5.2005, 4:21
- - Валерий   УЗО в цепь питания компютера   17.6.2005, 9:11
- - Viktor2004   Я в этой области не занимался, но здравый смысл по...   17.6.2005, 21:36
- - Сашок   Re: TN-C & УЗО   14.6.2006, 13:43
- - f389   Re: TN-C & УЗО   14.6.2006, 17:40
- - dtsve   Просто как теория ТN-С – Глухо заземленная нейтра...   28.7.2006, 23:08