TN-C & УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
TN-C & УЗО |
6.5.2005, 12:35
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Цитата Электроустановки с системами заземления TN-S, TN-C-S, ТТ в данном аспекте обладают значительным преимуществом: в аналогичной ситуации - при пробое изоляции на корпус, УЗО мгновенно отключит электропитание, поскольку все корпуса имеют надежное соединение с защитным проводником.
Что-то я не понимаю, почему по-ихнему в TN-C УЗО не отключит установку? Ведь корпус занулён. |
|
|
![]() |
7.5.2005, 11:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Цитата(Viktor2004) Если я не ошибаюсь в сетях TN-C корпуса потребителей заземляют непосредственно у места потребителя
Сей час это называется повторным заземлением. Думаю здесь речи не идёт о нём, ибо УЗО сработало бы сразу. В TN-C корпуса потребителей соединяются проводником минуя УЗО к PEN проводнику. Теперь я понял. Они имели ввиду, что УЗО стоит в ВРУ и тогда действительно дифференциального тока не будет, когда человек коснётся корпуса он возникнет. Но по идее на ток КЗ должен сработать автомат. Какова вероятность того, что при пробое изоляции автомат не сработает? И ещё, во всех схемах с TN-C, которые я видел, УЗО стоит у каждого потребителя, поэтому я сразу не сообразил. В таком случае УЗО должно срабатывать сразу после пробоя изляции. [/b] |
|
|
Diviner TN-C & УЗО 6.5.2005, 12:35
MegaOm зануленное оборудование узо не отключит 6.5.2005, 14:48
Diviner Почему не отключит?
Ток КЗ пройдёт через корпус на... 6.5.2005, 15:08
Viktor2004 К своему стыду впервые столкнулся с названиями TN... 6.5.2005, 20:40
MegaOm Честно говоря теория одно а в практике может быт... 6.5.2005, 22:38
Viktor2004 Между фазой и арматурой щитка 110В это говорит о т... 6.5.2005, 23:06
MegaOm а между арматурой щита и трубами всего 1в
и как ... 7.5.2005, 8:32
Viktor2004 Эти виртуальные конденсаторы разрядились через вну... 7.5.2005, 8:53
Diviner ЦитатаОрганы Госэнергонадзора, Государственного по... 7.5.2005, 13:18
MegaOm Между нулем из розетки и землей труб 3 Ома, земля ... 7.5.2005, 18:11
Diviner Взависимости от величины тока КЗ, уставки по време... 8.5.2005, 5:51
Viktor2004 Сообщение удалено.
Я был неправ. 8.5.2005, 19:13
Diviner Что-то я не понимаю о каком занулении вы речь зате... 9.5.2005, 7:56
Diviner Viktor2004, у вас ведь на работе именно TN-C вы го... 9.5.2005, 13:08
MegaOm Я о том что у меня на работе в TNC многие электри... 9.5.2005, 14:10
Viktor2004 Я в своем удаленном сообщении хотел сказать что ес... 9.5.2005, 15:28
Гость Принцип работы УЗО основан на разности токов в фаз... 9.5.2005, 18:16
MegaOm Интересно а как тестером проверить где рабочий нул... 9.5.2005, 20:12
Diviner Уважаемые Пчельников Олег и MegaOm, то, что делают... 10.5.2005, 7:14
Гость Хм! Многоуважаемый Diviner!!!!
То что сказал я -... 10.5.2005, 15:36
Diviner Я прекрасно разобрался в системах заземления.
Друг... 10.5.2005, 18:17
Гость "Вот и обьясните мне как в TN-C зануляется 1-о и 3... 10.5.2005, 19:12
Гость_Павел_* Цитата(Гость @ 10.5.2005, 19:12) "Во... 26.10.2015, 16:54
Diviner http://ges.to.kg/tnc.gif
http://ges.to.kg/tn-c-s.g... 11.5.2005, 14:23
Гость Ну вобщем понятно почему вы засомневались - крайне... 11.5.2005, 16:13
f389 Уважаемый, Diviner, посмотрите схемы на сайте: "Ас... 12.5.2005, 4:26
Гость То f389:
На приборы ОПС запрещено ставить УЗО
7.1.... 12.5.2005, 11:53
Зубакин Павел. Цитата(Гость @ 12.5.2005, 11:53) То f389:... 26.10.2015, 17:39
Гость сочувствующий Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:39... 26.10.2015, 18:10
savelij® Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:39... 26.10.2015, 18:12
Diviner Ну вот это другое дело.
Наконец народ подключился ... 12.5.2005, 16:50
Гость To Diviner
Ну да к PEN, по термину зануления и наз... 12.5.2005, 20:13
Diviner Действительно, в ПУЭ TN-C нарисована с отдельным з... 13.5.2005, 17:40
Viktor2004 Да уж добавилось проблемм.
Собрались открыть време... 13.5.2005, 18:11
Джин А нормально смотрит.В прошлом году запитывали студ... 13.5.2005, 19:35
Гость To Viktor
Угу, нормально смотрит. У самого были пр... 13.5.2005, 19:59
f389 Цитата(Viktor2004)Да уж добавилось проблемм.
Энер... 14.5.2005, 3:34
Viktor2004 Спасибо всем. 14.5.2005, 19:51
Diviner Цитата(Пчельников Олег)Опять для себя определили -... 24.5.2005, 18:35
Viktor2004 Думаю многое прояснится если мы найдем правильные ... 24.5.2005, 21:24
Diviner Viktor2004, а вы видели рисунок TN-C из ПУЭ?
Он не... 25.5.2005, 8:55
Гость То Diviner
1. Про УЗО - ну так о чём и речь. Хотя ... 25.5.2005, 15:11
Diviner Цитата(Гость)ведёте от PEN - PE и N и получите TN-... 26.5.2005, 4:21
Валерий УЗО в цепь питания компютера 17.6.2005, 9:11
Viktor2004 Я в этой области не занимался, но здравый смысл по... 17.6.2005, 21:36
Сашок Re: TN-C & УЗО 14.6.2006, 13:43
f389 Re: TN-C & УЗО 14.6.2006, 17:40
dtsve Просто как теория
ТN-С – Глухо заземленная нейтра... 28.7.2006, 23:08![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 16:11 |
|
|
|
|