Подключение нескольких щитов через распаячную коробку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение нескольких щитов через распаячную коробку |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
13.3.2014, 10:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли от одного автомата по одному кабелю подключить несколько щитов через распаячную коробку? Либо шлейфом? Или обязательно от каждого автомата вести отдельный кабель до каждого щита? И какими нормами это подтверждается?
|
|
|
![]() |
17.3.2014, 0:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Простите великодушно, а как будут защищены эти отходящие провода? Ведь автомат защищающий главный кабель будет расчитан только на защиту одного толстого кабеля. Это значит что при КЗ на тонком кабеле пожар может возникнуть раньше чем сработает автомат. На мой взгляд на каждый отходящий кабель в коробке должна быть своя защита, если длина кабеля превышает 6 метров. Так в Библии сказано.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 17.3.2014, 0:35 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Гость_Андрей_* Подключение нескольких щитов через распаячную коробку 13.3.2014, 10:54
Shturman1 Можно. Ведь так подключены все подьездные щиты в д... 13.3.2014, 11:07
Alexdovgal Желательно чтобы эти коробки были обслуживаемые , ... 14.3.2014, 8:33
FRAER нет, просто они все должны быть одного сечения, ко... 17.3.2014, 4:22
Viktor2004 Одного сечения? Тогда на ближнем кабеле будут висе... 17.3.2014, 20:22
FRAER Смотря какая ситуация, может быть щитки в паре мет... 18.3.2014, 5:56
Shturman1 ЦитатаСмотря какая ситуация
+100. Действительно, е... 18.3.2014, 9:33![]() ![]() ![]() |
|